TIA 314C-2PN/DP gibt kein Ausgang aus

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann leider Aufgrund von Beschränkungen auf meinen Laptop keine Screenshots machen. Aber das Programm beinhaltet wirklich nur %I0.0 = %Q0.0 als FUP. Das ist das einzige Programm momentan zu Testzwecken
Richtig müsste es heißen: Q0.0 := I0.0. Wenn du den Code so in der SPS wie geschrieben versuchst du den Eingang zu steuern.
 
Vielen Dank für eure ganzen Tipps und Antworten. Im Endeffekt war es ein Mix aus fehlerhafte Verdrahtung im Schaltschrank und fehlerhafte Hardwareübertragung. Auch die Tipps die nicht zur Lösung beigetragen haben waren für mich sehr Lehrreich(y)
MfG Marvin
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ist denn eine fehlerhafte Hardwareübertragung? Hast du vor dem übertragen nicht komplett übersetzt ( im Falle von TIA ) bzw. speichern und übersetzen ausgeführt ( im Falle Step7 Classic )?
Ich hab fälschlicherweise gedacht, dass wenn man das Programm über die Buttons oben in der Leiste übersetzt und lädt, dann auch die Hardware mit überladen wird.😅
 
Zurück