ich habe einen 750 8202 der einen 881 ablöst. Eine Applikation läuft schon erfolgreich auf dem Controller, jedoch funktioniert die web Visu mit der Wago App nicht. Fehlermeldung web Visu nicht geladen.
Unter Zielsystem Einstellungen habe ich den Hacken für die Visu gesetzt. Im WBM ist der Webserver enabled.

Woran könnte das liegen? Der PFC ist doch etwas umfangreicher in den Einstellungen.

Besten Dank
 
Hallo zusammen,

ich habe einen 750 8202 der einen 881 ablöst. Eine Applikation läuft schon erfolgreich auf dem Controller, jedoch funktioniert die web Visu mit der Wago App nicht. Fehlermeldung web Visu nicht geladen.
Unter Zielsystem Einstellungen habe ich den Hacken für die Visu gesetzt. Im WBM ist der Webserver enabled.

Woran könnte das liegen? Der PFC ist doch etwas umfangreicher in den Einstellungen.

Besten Dank
Hi,

WAGO App komplett beenden und neu starten. Entsteht meistens wenn die App noch auf eine Visu ist und das WLAN verlassen wird.

Gruß

Mavorkit

Gesendet von meinem SM-G389F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
FireFox 57

Damit läuft JAVA nicht mehr.
Dieser wird jedoch für die CoDeSys v2.3 benötigt.

Zum testen:
Hast du ein Handy ?

Andoid: Google Play --> WAGO WebVisu --> herunterladen und testen.

Geht es da ?
Hi,

Im ersten Post steht doch, dass es mit der App nicht geht. Browser Versionen etc. Müssten meines Wissens nach unerheblich sein.

Gruß

Mavorkit

Gesendet von meinem SM-G389F mit Tapatalk
 
Hi,

Ich hab so 20 - 30 Stück 880 und 881 gemischt laufen. Mit der App komme ich auf jeden Controller und auf meinem Android-Gerät ist Chrome installiert, welcher Java bekanntlich schon eine ganze Weile nicht mehr unterstützt.

Von Windows Endgeräten wird es schon etwas komplizierter. Hier gibt es von WAGO den Starter. Eine Anwendung bei der im cmd Fenster Einstellungen getätigt werden (IP-Adresse, Pfad zur Java Installation etc.). Nach der Einrichtung wird hiermit Java direkt gestartet mit der eingestellten Visu.

Einzigste Bedingung ist eine gewisse Firmware Version, da dann erst das Java File mit Zertifikat und Datum übertragen wird wenn ich das richtig verstanden habe (steht im Anwendungshinweis zu Java). Das müsste aber auf dem genannten Controller gegeben sein. Wenn ich es Recht in Erinnerung habe ist das der PFC200 Hybrid Controller (Einstellung Codesys Version wird hier im WBM gemacht) der 2.3 und 3.5 unterstützt.

Gruß

Mavorkit

Gesendet von meinem SM-G389F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke an alle.

Ja es geht um die web Visu App aufm Handy.
Java ist klar wird nicht mehr unterstützt.
Mit dem webvisu Starter komme ich auch nicht drauf. Bei der 881 funktioniert alles.
Habt ihr beim PFC 8202 auch die Abfrage nach dem Zertifikat?
Ich habe die webvisu wie im Handbuch beschrieben aktiviert.
Im codesys Projekt ist auch definitiv eine PLC_VISU vorhanden.

Alles andere läuft ja, das ist das komische. Nur die blöde webvisu nicht. Falls wer noch benötigt Tipp hat wäre ich dankbar?

Die Visu App zeigt als Fehlermeldung auch noch folgendes an: keine web Visu geladen.

Die ist aber definitiv im Projekt vorhanden. Die muss man doch nicht seperat in den Controller laden
 
Hi,

Ich würde Mal auf dem Controller das Dateisystem zurücksetzen.
Dann auf online alles bereinigen in Codesys und alles übersetzen und übertragen.
Das hat bei mir schon als Mal geholfen.

Mit dem PFC200 kenn ich mich leider nicht wirklich aus, evtl. muss hier noch eine Einstellung im WBM aktiviert werden.

In Codesys genügt die Visualisierung in den Zielsystemeinstellungen zu aktivieren und eine PLC_VISU zu haben.
Ob die Visu übertragen ist kann auch mit einem FTP Tool überprüft werden. Den genauen Pfad auf dem Controller weiß ich nicht auswendig. Da müsste ich nachschauen.

Gruß

Mavorkit

Gesendet von meinem SM-G389F mit Tapatalk
 
Hab den Controller schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Es gibt eigentlich nur 3 Gründe warum es nicht funktioniert:
1. Ich stelle mich grad sehr blöd an
2. Die Codesys Version, die FW des PFC und die Web Visu App spielen nicht zusammen
3. Falsche Einstellungen

Vielleicht findet sich ja noch ein erfahrener PFC Nutzer, oder Wago meldet sich mal zu dem Problem.

Das mit dem Pfad zur WEB VISU wäre interessant.

Danke.
 
Browser ist firefox. Version 57.0.2
Wago Visu App ist upgedatet
Codesys 2.3.9.49

Controller hat die Firmware 10.

Die App sagt auch das dass Zertifikat ungültig ist.
Muss ich da was an den Zertifikatseinstellungen machen.??

FireFox --> Teste doch mal den Waterfox-Portable
Java --> Installiere mal JAVA 8u151 in 32 und 64 Bit
Firmware 10 --> denke ist der aktuelle
Codesys 2.3.9.49 --> denke, aktuell von WAGO sollte die 2.3.9.53 sein.

Targets angepasst auf 8202 ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke.
Das mit dem Waterfox kenne ich gar nicht.
Die 53er Version könnte der Grund des Fehlers sein.

Nach dem Zertifikat wird jetzt auch nicht mehr gefragt, weil ich HTTP noch aktivieren musste, jetzt ist aber wirlich alles wie im Handbuch beschrieben, ausser die 53er Version ist noch nicht installiert.
 
Hi,

Ich hab was bei dem 8202 gelesen. Für die Anzeige der Webvisu muss im WBM unter Ports and Services PLC Runtime Services aktiviert sein.
Ist das gemacht?

Gruß

Mavorkit

Gesendet von meinem SM-G389F mit Tapatalk
 
Hi,

Ok die Webvisu ist aktiviert. Die übertragenen Visu Seiten findest du in dem Verzeichnis, welches du hier gepostet hast (PLC_VKISU_XML.zip).

Mir fallen jetzt noch 2 dinge ein:

probier mal die Adresse mit Port aus: „http://<IP-Adresse des Controllers>:8080/webvisu.htm“

und probier mal ohne die Visu Komprimierung.

Gruß