-> Hier kostenlos registrieren
Welche Werte kommen denn über den Analogeingang, bevor du irgendwas skalierst? Also bei physischen 0% und 100%? Wenn die ankommenden Werte plausibel sind, wirst du irgendwo einen Rechenfehler in der Skalierung haben.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Bei dieser Formel, von 32760 ausgehend, habe ich folgendes bemerkt. Das PEW hatte physisch 50% Öffnung einen Wert von 16340. Nach der Rechnung komme ich auf 37% Rückmeldewert.Servus,
Hier mal ein Codeschnipsel mit dem das Skalieren funktionieren müsste. Der FC105 geht immer von 0 Volt als Untergrenze aus, bzw von -10V bei bipolarer Betriebsart.
Code:L 27648 L 5529 -I ITD DTR L 1.000000e+002 TAK /R L "Eingangswort" + -5529 ITD DTR *R T "Skalierter Wert" // als Real
Irgendwie passen die Eingänge des FC nicht zu Deinen Aussagen.Der Antrieb hat jetzt einen Öffnungsgrad von 44,7%, gemessene Spannung 4,74V...
Minus 2.5V ( bzw. eigentlich -25V )Im FC ist aber 2,5V - 10V eingetragen.
nein: -25%... weil die 0V am Eingang rechnerisch -25% Öffnung entsprechen würden.Minus 2.5V
Vermutlich ja. Um es genau zu sagen müsstest du uns mal die Karte und/oder die Parametrierung nennen.Ich versteh das immer noch so, dass 2V = 6552 = 0% und 10V = 32760 =100% sind, oder?
die obige Tabelle ist von der 459.... wie kommst Du dann auf 32760?Die Signalkarte ist eine Wago 750-459 4x AI 0-10V
Nein, 100% = 32752, wie auch in #29 zu sehen ist. Es zählen nur die obersten 12 Bits, also maximal 7FF0 = 32752. Die untersten vier Bits solltest Du ausmaskieren.Ich versteh das immer noch so, dass 2V = 6552 = 0% und 10V = 32760 =100% sind, oder?
und warum 2V = 6552? Laut Tabelle sind 2V = 6544.Ich versteh das immer noch so, dass 2V = 6552 = 0% und 10V = 32760 =100% sind, oder?
hast Du denn mal die Endwerte gemessen? Möglicherweise spiegelt der Analogwert nicht die tatsächliche Öffnung wieder. ggf. ist der mechanisch versetzt? Hat einen Offset?Der Antrieb hat jetzt einen Öffnungsgrad von 44,7%, gemessene Spannung 4,74V...
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen