Ist schon Raketentechnologie, so ne SPS in RUN zu kriegen... Wir hatten auch mal so nen Fall, als unser Chef nen Projekt an nen Freiberufler vergeben hatte. đŸ™ˆđŸ€Ł
HĂ€tt ich eigentlich danach neue Gehaltsverhandlungen fĂŒhrn sollen đŸ€”
 
Vielleicht hat die CPU Parameter 'Comparison preset to actual configuration' zu tun mit wie empfindlich die CPU ist zu die Unterschiede.
Auf die CPU habe ich immer dies auf 'Startup even if mismatch'.
Auf die E/A Module habe ich 'Comparison preset to actual module' = 'From CPU'.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok sie lÀuft jetzt fehlerfrei. ich sollte wohl mal meine Brille aufsetzen. Der Fehler war, dass die letzte Nummer in der Artikelnummer der Ein/Ausgangskarten verkehrt war, sprich anstelle von 0BA0 war 0AA0 drin. Aber schon komisch, dass dort nicht ein rotes Ausrufezeichen war, sondern einfach nur kein blauer Haken. 1699451352948.png
 