Hallo Zusammen,
ich will mich zuerst kurz vorstellen: Mein Name ist Manuel, bin 26 und ich komme aus dem schönen Schwarzwald. Ich bin gelernter Werkzeugmacher und bin jetzt CNC-Fräser.
Nun zu meiner Frage: ich habe einen Danfoss VLT 301 Frequenzumwandler. Das ganze soll an eine Bohrmaschine kommen zum Gewindeschneiden. Ich drücke auf den Taster1->start rechtslauf. Dann schneidet der Gewindebohrer ins Material bis die Maschine auf den Endlagentaster (taster2) fährt. Jetzt sollte der Motor links drehen und den Gewindebohrer somit wieder aus dem Gewinde rausdrehen.
Wie man ihn programmiert ist mir soweit klar. Aber ich weiß grade nicht mehr weiter. Ich möchte per Taster1 den Rechtslauf starten. Dann den Taster2 drücken und der Motor soll dann so lange links laufen bis er ein stop bekommt.
Der Rechtslauf klappt einwandfrei (Taster1 an Klemme 18, Parameter 5-10 auf [9] (=puls-start)) Der Linkslauf will aber nicht so wie ich will. Hier habe ich den Taster2 an Klemme 19 und den Parameter 5-11 auf [10] (=reversierung) gemacht.
Wenn der Motor rechts dreht und ich jetzt den Taster2 drücke dann dreht der motor nur so lange links wie der Taster2 gedrückt ist. Wenn ich den Paramter 5-11 auf [11] (=start+reversierung) setze und Taster2 betätige dann stoppt der Motor. Sobald ich den Taster wieder loslasse dreht er wieder rechts.
Was muss ich einstellen damit es funktioniert wie ich will? Den Parameter zur Freischaltung beider Richtungen ist aktiviert.
Danke schonmal fürs durchlesen des Textes
Grüße Manuel
ich will mich zuerst kurz vorstellen: Mein Name ist Manuel, bin 26 und ich komme aus dem schönen Schwarzwald. Ich bin gelernter Werkzeugmacher und bin jetzt CNC-Fräser.
Nun zu meiner Frage: ich habe einen Danfoss VLT 301 Frequenzumwandler. Das ganze soll an eine Bohrmaschine kommen zum Gewindeschneiden. Ich drücke auf den Taster1->start rechtslauf. Dann schneidet der Gewindebohrer ins Material bis die Maschine auf den Endlagentaster (taster2) fährt. Jetzt sollte der Motor links drehen und den Gewindebohrer somit wieder aus dem Gewinde rausdrehen.
Wie man ihn programmiert ist mir soweit klar. Aber ich weiß grade nicht mehr weiter. Ich möchte per Taster1 den Rechtslauf starten. Dann den Taster2 drücken und der Motor soll dann so lange links laufen bis er ein stop bekommt.
Der Rechtslauf klappt einwandfrei (Taster1 an Klemme 18, Parameter 5-10 auf [9] (=puls-start)) Der Linkslauf will aber nicht so wie ich will. Hier habe ich den Taster2 an Klemme 19 und den Parameter 5-11 auf [10] (=reversierung) gemacht.
Wenn der Motor rechts dreht und ich jetzt den Taster2 drücke dann dreht der motor nur so lange links wie der Taster2 gedrückt ist. Wenn ich den Paramter 5-11 auf [11] (=start+reversierung) setze und Taster2 betätige dann stoppt der Motor. Sobald ich den Taster wieder loslasse dreht er wieder rechts.
Was muss ich einstellen damit es funktioniert wie ich will? Den Parameter zur Freischaltung beider Richtungen ist aktiviert.
Danke schonmal fürs durchlesen des Textes

Grüße Manuel
Zuletzt bearbeitet: