G grgech Level-2 Beiträge 21 Reaktionspunkte 0 29 Juli 2022 #21 Zuviel Werbung? -> Hier kostenlos registrieren Welche Auswirkungen hätte die Anschließung des Motors mit z. B. In=3.3A, mit einem Motorschutzschalter mit 7-10A Einstellbereich?
Zuviel Werbung? -> Hier kostenlos registrieren Welche Auswirkungen hätte die Anschließung des Motors mit z. B. In=3.3A, mit einem Motorschutzschalter mit 7-10A Einstellbereich?
OP P Plan_B Guest 29 Juli 2022 #22 Einen ungeschützten Motor. Übliche Leitungsdimensionierung angenommen, wäre selbst die Abschaltung bei Kurzschluss zu prüfen. Es ist also Ressourcen- und Energieverschwendung.
Einen ungeschützten Motor. Übliche Leitungsdimensionierung angenommen, wäre selbst die Abschaltung bei Kurzschluss zu prüfen. Es ist also Ressourcen- und Energieverschwendung.