Step 7 ET200sp Profibus DPV1 umschalten auf DPV0

vollmi

Level-3
Beiträge
5.735
Reaktionspunkte
1.675
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe hier eine sehr alte Anlage mit diversen Profibus Linien an einer 315-2DP

Jetzt hat man einen Profibus Strang an einem CP 342-5 342-5DA02-0XE0 FW5.0 (Der nur DPV0 kann) um Remotes der ET200sp Baureihe erweitert. Und zwar die 155-6BU01-0CN0.
Diese habe ich gewählt da sie auch mit DPV0 laufen. Allerdings, finde ich beim besten Willen keine Möglichkeit hier das DPV1 auf DPV0 zu stellen.
üblicherweise ging das ja so, dass man die DPV1 Alarmierung in den Betriebsparametern abgehakt hat, dann sollte der DP-Alarm-Mode weiss werden so dass man ihn umschalten kann.
Das passiert bei mir aber nicht mehr, ich bin mir aber sicher das habe ich vor Jahren schonmal so gemacht.
1750264855412.png1750264958525.png

Woran kann das jetzt nun liegen?
 

Anhänge

  • 1750264876133.png
    1750264876133.png
    19,3 KB · Aufrufe: 4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nur so eine Idee, vielleicht erzwingt die Firmware V4.2 die Aktivierung von DPV1, möglich mal eine andere FW auszuprobieren? andere GSD?
Das ist interessant. Ich habe jetzt noch die GSD installiert die ebenfalls die V4.2 anbietet.
Mit der kann ich DPV0 aktivieren. Mit der bei der Step7 Installation mitgekommenen Version geht das nicht.
Leider geht auch kein Gerätetausch. Ich muss die Rios also nochmal alle löschen und mit der GSD version neu einfügen. 🤬
 