Hallo,

Kann mir bitte jemand sagen was sich Siemens mit den Technologie Objekten (Software nicht die HW-Baugruppe) gedacht hat? Ich möchte gerne wissen was der Sinn diese Dinger ist und was der Unterschied bei der Verwendung ist im Gegensatz zum manuellen Operation und muss ich so ein Technologie Objekt anlegen wenn ich die entsprechnde HW-Baugruppe benutzen will?

Ich habe zwar Beschreibung zu den verschieden Technologie Objekten mit ihren Parametern gefunden aber ich finde Siemens-typisch nichts was einem das Grundprinzip der Programmierung mit diesen Objekten erläutert.

Ps: Konkret geht es um eine TM_Count_1x24V Baugruppe in einer ET200SP und einer S7-1513. Bei der alten Baugruppe für die ET200S habe ich einfach die Steuerbefehle auf den entsprechenden Ausgang geschrieben und die Rückmeldungen aus dem Eingang gelesen. Wie geht das nun mit diesen Technologie Objekten?
 
Hi,

die Technologieobjekte vereinfachen einfach das Arbeiten mit den Baugruppen.
Du kannst nachwievor die Steuersignale auch selber schreiben und die Werte lesen.
Aber über die Technologieobjekte ist es einfach komfortabler für die meisten und je nach Typ werden standardisierte PLC_OPEN Bausteine eingesetzt.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke! Probiere gerade ein bischen damit rum. Also quasi "nur" eine Maske zum Parametrieren und Testen. Scheint wirklich das ganze zu vereinfachen. Wie sind denn damit eure Erfahreungen? Als Technologie Objekt oder old school?
 
OK. Dann wohl doch old school.

Bei dem oben genannten Modul muss ich den Vergleichswert für den Zähler per Variable vorgeben. In den Menüs kann ich aber den Vergleichswert nur als feste Zahl eintragen. Oder habe ich was über sehen?
 
Mir hat das TO PID-Regler gefallen. Die Möglichkeit, erstmal Parameter vorgegen zu lassen und im Nachhinein trotz dem alles nochmal zu ändern ist schon cool. Auch die Tests, die man machen kann und alles als Diagramm ausgeben zu lassen ist schon klasse.

Zählen würde ich glaube ich old school.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK. Dann wohl doch old school.

Bei dem oben genannten Modul muss ich den Vergleichswert für den Zähler per Variable vorgeben. In den Menüs kann ich aber den Vergleichswert nur als feste Zahl eintragen. Oder habe ich was über sehen?

Bei dem TM Count kannst du die Vergleichswerte auch im Betrieb ändern. Der TO hat für diesen Zweck auch entsprechende Kommandobits und Sollwerte im Instanz-DB. Die Werte, die du in den Menüs eintragst sind halt die Werte die das Modul nach dem Start im Bauch hat, ein nachträgliches Ändern ist aber wie gesagt ohne Probleme möglich.
 
Ich habe das TO Positionierachse mal mit einem G120 Umrichter in Verbindung mit einem Absolutwertgeber an einer CU250 genutzt.
Das hat sehr gut funktioniert.
 