Um Umrichterwerte wie Strom, Drehzahl, ..., Umrichterchiptemperatur, usw. usw. anzuzeigen, bzw. Parameter zu ändern (z.B. Hochlaufgeberrampe, Drehzahlfestsollwert...) brauchst Du keine Steuerung, sofern Du mit WinCC flex (bzw. WinCC im TIAP arbeitest) und einen entsprechenden SINAMICS - Antrieb verwendest.
Zum Teil wird auch komplett auf eine Steuerung verzichtet.
Ein typischer Anwendungsfall ist, Warn-und Störcodes am HMI mit entsprechendne Störtexten zu hinterlegen und beim Auftreten einer Störmeldung die Störmeldung als Klartext zu anzuzeigen. Häufig werden Standardtelegramme verwendet, die gar keinen Störcode enthalten. Dann müsste man eh azyklisch arbeiten (bzw. eine Telegrammverlängerung handeln).
Zwar kannst Du auch beim SINAMICS mit dem Diagnosekanal arbeiten, aber dieser meldet nur in Meldeklassen und ist daher nicht zu detailiert wie die einzelnen Störnummern.