-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem:
Ich muß ein Gebäude drehen. Der Aufbau ist folgender ich habe eine cpu1214F und einen Sinamics G120 mit der SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 PN E-Typ mit Safety integrated einen Asynchronmotor mit Bremse und einen Profinetgeber von Siemens.
Ich habe das ganze mit einem TO Positionierachse gelöst und den FU per Telegramm 1 angebunden. Die Bremse wird auch vom FU gestuerert. Die Sicherheitsfunktionen habe ich über das Profisafetelegramm 30 gemacht. Soweit sogut das Gebaüde dreht sich und die Anlage funktioniert.
Problem heute war der TÜV Vorort und hat gesagt das ich bevor ich das positionieren starte einen Bremstest machen muss. Dieser muss so Ablaufen das ich die Bremse zulasse und mit dem Motor geben die Bremse fahre bis ein einstellbares Drehmoment erreicht ist. Erst dann darf ich mit der Positionierung starten. Und genau da liegt das Problem das ich nicht weiss wie ich das Lösen könnte.
Ich muß ein Gebäude drehen. Der Aufbau ist folgender ich habe eine cpu1214F und einen Sinamics G120 mit der SINAMICS G120 Control Unit CU240E-2 PN E-Typ mit Safety integrated einen Asynchronmotor mit Bremse und einen Profinetgeber von Siemens.
Ich habe das ganze mit einem TO Positionierachse gelöst und den FU per Telegramm 1 angebunden. Die Bremse wird auch vom FU gestuerert. Die Sicherheitsfunktionen habe ich über das Profisafetelegramm 30 gemacht. Soweit sogut das Gebaüde dreht sich und die Anlage funktioniert.
Problem heute war der TÜV Vorort und hat gesagt das ich bevor ich das positionieren starte einen Bremstest machen muss. Dieser muss so Ablaufen das ich die Bremse zulasse und mit dem Motor geben die Bremse fahre bis ein einstellbares Drehmoment erreicht ist. Erst dann darf ich mit der Positionierung starten. Und genau da liegt das Problem das ich nicht weiss wie ich das Lösen könnte.