Ich würde gerne, dass bei einem verbindungsabbruch oder Ausschalten der SPS (zb durch Not aus- Taster im Schaltschrank) auf dem HMI ein Bild erscheint und wieder auf das "Grundbild" wechselt, wenn die Anlage wieder eingeschaltet wurde.
Das lässt sich eventuell ziemlich einfach realisieren (quasi fertige Funktion), weil die WinCC RT dazu nicht die Mitarbeit der SPS braucht.
Welches KTP400 genau projektierst Du? Mit WinCC flexible oder mit TIA? Welche Version?
Bei vielen Panels (außer Basic Panels) kann man an Meldungen beim Ereignis "Kommen" eine Funktion anprojektieren, z.B. auch "AktiviereBild". Damit könnte man bei den Systemmeldungen
$ 140000 "Verbindung aufgebaut: ..."
$ 140001 "Verbindung abgebaut: ..."
Bildwechsel projektieren.
Leider kommen die beiden Systemmeldungen quasi als Sammelmeldung für jede HMI-Verbindung (ohne auswertbare Info, welche Verbindung es betrifft) - wenn Dein KTP400 aber nur eine HMI-Verbindung zu nur einer SPS hat, dann passt das so.
Wie erkennen WELCHE Verbindung auf/abgebaut ist???
Allerdings halte ich nichts von überraschenden automatischen Bildwechseln - die können zu Fehlbedienungen und anderen Ärgernissen führen. Ein HMI-Panel einer Industrieanlage ist keine Bespaßungsmaschine - da muß nicht die Unaufmerksamkeit oder Langeweile der Bediener bekämpft werden
Wenn Dein KTP400 das Aufrufen von Funktionen beim Ereignis "Kommen" bei Systemmeldungen unterstützt, dann könntest Du besser eine Panel-interne HMI-Variable Setzen bzw. Rücksetzen, welche im Globalen Bild oder einer Vorlage einen Hinweis ein-/ausblendet bezüglich daß keine Verbindung zur SPS besteht.
Falls Dein KTP400 ein Basic Panel ist, dann gibt es leider keine brauchbare Funktion um Verbindungsausfälle besonders zu signalisieren. Den 1-Minute-Trigger im Aufgabenplaner gibt es nicht, deshalb kann man sich auch nichts via hochzählen einer Variable basteln. Du könntest eine
Laufbalken- oder Drehfeld-Anzeige auf eine inkrementierende PLC-Variable projektieren, und wenn die stehenbleibt, dann ist die Verbindung zur SPS unterbrochen oder die SPS ändert die Variable nicht mehr (z.B. in STOP).
Ansonsten sieht man eine ausgefallene Verbindung auch an E/A-Feldern. Ist die Verbindung abgebaut dann werden ######## angezeigt.
Harald