Widerspricht aber halt der Liefergrenze die besagt Signale, daten etc. gehen über Klemmen, Stecker, dosen im übergabebereich des Schaltschranks.

Dann würd ich sowas setzen und trotzdem mit fertig konfektionierten Leitungen = "Patchleitung" arbeiten:

1749206591284.png
 
Was wollt ihr mit dem ganzen Geraffel und irgendwelchen Dämpfungstheorien? Die Fehlermeldung ist Leitungslänge/Laufzeit.
Ist der Fehler weg, wenn du die XCM direkt verbindest?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Siehe oben, das ist eigentlich eine IRT Einstellung. Wenn ein Teilnehmer (wie der XC) kein IRT kann wird einfach <100m reingeschrieben.
Ich verstehe immer noch nicht wo der XC200 ist.
der XC102 ist immer zwischen dem kupferports des switchs oder RemoteIOs und dem LWL Kabel das zum nächsten Teilnehmer geht, da ist dann wieder ein XC102 und dann kommt ein RemoteIO oder Switch.
 