kaufmann-michael
Level-1
- Beiträge
- 58
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
hab folgendes Problem.
Die CPU 316-2 DP einer Anlage ist über ein CP 343-IT mit dem Ethernet verbunden. Es sind an dieser Anlage zwei Op37 über Profibus angeschlossen. Nun habe ich in ProTool das Projekt mit Datei --> Konvertieren in ein Project PC mit 1024*768 umgewandelt um die Runtime zu starten. Bei den Parametern der Steuerung habe ich die IP-Adresse, Rack und Steckplatz der CPU eingegeben. Wenn ich nun die Runtime starte, dauert es ein bißchen, bis die Fehlermeldung kommt. Verbindung abgebaut zur Station. Wenn man gleichzeit das NCM Diagnose Programm mitlaufen läßt, zählt der Zähler bei abgelehnte Verbindungen mal 4, mal 5 weiter. Also kommt man vom PC zumindestens bis zur CPU. Ich kann ja auch das Programm online im Simatic Manager beobachten. Das funktioniert ja. Nur leider kann ProTool bzw. Runtime von ProTool keine Verbindung zur CPU aufbauen. Jetzt meine Frage, gibts noch irgendwelche Einstellung im CP oder muß ich in NetPro den PC als "andere Station" einkonfigurieren?
Das komische ist ja nur, bei unseren anderen Anlagen funktioniert dieses Prinzip einwandfrei. Der einzige Unterschied ist es dabei, das eine CPU 415 und CP 434 verwendet wird.
Weiß hierzu jemand einen kleinen Tipp?
Gruß und vielen Dank
Michael
hab folgendes Problem.
Die CPU 316-2 DP einer Anlage ist über ein CP 343-IT mit dem Ethernet verbunden. Es sind an dieser Anlage zwei Op37 über Profibus angeschlossen. Nun habe ich in ProTool das Projekt mit Datei --> Konvertieren in ein Project PC mit 1024*768 umgewandelt um die Runtime zu starten. Bei den Parametern der Steuerung habe ich die IP-Adresse, Rack und Steckplatz der CPU eingegeben. Wenn ich nun die Runtime starte, dauert es ein bißchen, bis die Fehlermeldung kommt. Verbindung abgebaut zur Station. Wenn man gleichzeit das NCM Diagnose Programm mitlaufen läßt, zählt der Zähler bei abgelehnte Verbindungen mal 4, mal 5 weiter. Also kommt man vom PC zumindestens bis zur CPU. Ich kann ja auch das Programm online im Simatic Manager beobachten. Das funktioniert ja. Nur leider kann ProTool bzw. Runtime von ProTool keine Verbindung zur CPU aufbauen. Jetzt meine Frage, gibts noch irgendwelche Einstellung im CP oder muß ich in NetPro den PC als "andere Station" einkonfigurieren?
Das komische ist ja nur, bei unseren anderen Anlagen funktioniert dieses Prinzip einwandfrei. Der einzige Unterschied ist es dabei, das eine CPU 415 und CP 434 verwendet wird.
Weiß hierzu jemand einen kleinen Tipp?
Gruß und vielen Dank
Michael