Hallo,
ich habe beim Kunden ein Anlage, ca. 20 Jahre alt, die mit einer 400er ausgestattet ist (welche genau weiß ich nicht). Als Bus haben wir Profibus !
Nun soll eine weiteres Maschinenelemnt mit einer 1500er CPU hinzugefügt werden. Das Programm ist separat im Tia V16.
Ich hatte vorgeschlagen einen DP/DP Koppler zu nehmen weil ich damit auch am schnellsten weiterkäme. Es muüsste lediglich die CPU 1512 ein DP Modul bekommen. Der Kunde schlägt aber vor, dass ein CP SIPLUS NET CP 443-1 eingebaut werden könnte. Wie müsste diese Kommunikationsvariante aufgebaut werden, welche Bausteine wären das auf beiden Seiten?
Es sollen ca 10 Signale reserviert werden, nichts zeitkritisches.
Danke für Infos !
ich habe beim Kunden ein Anlage, ca. 20 Jahre alt, die mit einer 400er ausgestattet ist (welche genau weiß ich nicht). Als Bus haben wir Profibus !
Nun soll eine weiteres Maschinenelemnt mit einer 1500er CPU hinzugefügt werden. Das Programm ist separat im Tia V16.
Ich hatte vorgeschlagen einen DP/DP Koppler zu nehmen weil ich damit auch am schnellsten weiterkäme. Es muüsste lediglich die CPU 1512 ein DP Modul bekommen. Der Kunde schlägt aber vor, dass ein CP SIPLUS NET CP 443-1 eingebaut werden könnte. Wie müsste diese Kommunikationsvariante aufgebaut werden, welche Bausteine wären das auf beiden Seiten?
Es sollen ca 10 Signale reserviert werden, nichts zeitkritisches.