Hallo,
ich habe beim Kunden ein Anlage, ca. 20 Jahre alt, die mit einer 400er ausgestattet ist (welche genau weiß ich nicht). Als Bus haben wir Profibus !
Nun soll eine weiteres Maschinenelemnt mit einer 1500er CPU hinzugefügt werden. Das Programm ist separat im Tia V16.
Ich hatte vorgeschlagen einen DP/DP Koppler zu nehmen weil ich damit auch am schnellsten weiterkäme. Es muüsste lediglich die CPU 1512 ein DP Modul bekommen. Der Kunde schlägt aber vor, dass ein CP SIPLUS NET CP 443-1 eingebaut werden könnte. Wie müsste diese Kommunikationsvariante aufgebaut werden, welche Bausteine wären das auf beiden Seiten?
Es sollen ca 10 Signale reserviert werden, nichts zeitkritisches.
Danke für Infos !
 
Ich hatte vorgeschlagen einen DP/DP Koppler zu nehmen weil ich damit auch am schnellsten weiterkäme.
Es sollen ca 10 Signale reserviert werden, nichts zeitkritisches. Der Kunde schlägt aber vor...
Ich weiss auch nicht, warum die einfachen und verständlichsten Lösungen immer nicht gewollt sind 🤷‍♂️

Wenn der Kunde schlauer ist, soll der doch recherchieren, welche Kommunikationsvarianten mit Rj45-Stecker bei beiden SPSn möglich sind...
 
Ist die ganze S7-400 Rack die SIPLUS Variante ?
Ein SIPLUS CP 443-1 ist wesentlich teuerer als ein standard CP 443-1. Macht nur Sinn wenn alles dieselbe Variante ist.
 
Bei einer 20 Jahre alten 400er solltest du vorab nochmal genau den Typ herausfinden. An ganz alte CPUs lässt sich ein aktueller CP nämlich nicht betreiben.
Der hier beschriebene CP 443-1 mit der Bestellnummer 6GK7 443-1EX30-XE0 (Firmware-
Version 3.2) kann als Ersatzteil für folgende Vorgängerprodukte verwendet werden:
● CP 443-1 (6GK7 443-1EX20-0XE0) Firmware-Version 2.x / 1.0
● CP 443-1 (6GK7 43-1EX11-0XE0) mit CPUs ab Firmware-Version 4.1
● CP 443-1 (6GK7 443-1EX10-0XE0) mit CPUs ab Firmware-Version 4.1
CPUs mit Firmware-Version 4.0 müssen auf V4.1 hochgerüstet werden.
Im Ersatzteilfall mit CPUs mit Firmware-Version kleiner V4.0 muss weiterhin der
6GK7 443-1EX11-0XE0 bzw. 6GK7 443-1EX41-0XE0 bestellt werden.
ausserdem kommts noch auf die Step7 Version an, was wie und ob projektiert werden kann...
 