TIA Latmessung an F-AI

S7Anfänger

Level-2
Beiträge
291
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen;

Ich habe eine F-AI Karte einer ET200sp (6ES7 136-6AA00-0CA1) und soll dort eine Messache mit folgenden Anschlüssen auswerten:
Pin 1: 24VDC
Pin 2: GND
Pin 3: 4-20mA Spur 1
Pin 4: 4-20mA Spur 2

Quizfrage:

Wie muss ich diese Anschließen um Pl-d zu erreichen?


Beste Grüße
Hagen
 
Ich hoffe mal nicht, dass der Aufbau eurer Sicherheitstechnik auf gerateten Quizantworten beruht.

Das Handbuch sollte eigentlich alle Fragen beantworten:
Handbuch
Anhang anzeigen 56713
Natürlich beruht das nicht auf Quizantworten.

Das Handbuch habe ich natürlich auch und wir arbeiten auch nicht zum ersten mal mit der F-AI Baugruppe.
Dafür haben wir das erste mal so eine Messachse und jetzt würde mich einmal interessieren, wie Ihr diese anschließen würdet.

Der Hersteller der Messachse hat mir folgende Belegung genannt:
+24VDC der Messachse an Klemme 2 der BU
4-20mA Spur 1 der Messachse an Klemme 4 der BU
4-20mA Spur 2 der Messachse an Klemme 3 der BU
GND der Messache an Klemme 7,8,15 oder 16
zusätzlich Klemme 6+8 sowie 5+7 der BU verbinden

Mir scheint das das ganze funktioniert und ich damit auch den PL-d erreiche. Aber möchte dennoch eine zweite meinung haben.
 
Zurück