Hallo liebe Profis der Antriebstechnik
habe folgendes Problem:
Ich habe eine S7-300 und möchte einen Lenze 8200 FU per Profibus ansteuern.
Ich habe diverse Bausteine von Lenze (FC82, FB80 etc vom Driveserver) getestet, aber ich bekomme weder eine Fehlermeldung,
noch eine Funktion am FU. Ich habe die Hardwarekonfig mit GSD Datei für das 2133 Modul übertragen, seitens der CPU auch kein
Fehler und der FU ist im Profibus... Seitens der Software habe ich auch keinen Peripheriezugrifffehler o.ä.
Ich vermute das die Parameter die im Frequenzumrichter eingestellt werden nicht korrekt sind.
Finde in meinen Unterlagen und online so einige Beschreibungen wie die Bausteine anzuwenden sind,
aber nirgends stehen Angaben zu den FU-Parametern die einzustellen sind.
Daher meine Vermutung das hier der Bock drin ist.
Hat einer von euch Unterlagen dazu, oder kann mir da ein paar Tips / Erklärungen geben?
Möchte Drivecom-Profil benutzen,vielleicht mit Par(Kons.) + PZD(1bis4W),
weil das in anderen Anlagen von uns auch verwendet wurde.
(Die Eingaben dort zu kopieren/auslesen hat zum Einen nicht funktioniert, zum Anderen möchte ich verstehen was ich tue... ;-) )
Danke, Gruß
Torsten
habe folgendes Problem:
Ich habe eine S7-300 und möchte einen Lenze 8200 FU per Profibus ansteuern.
Ich habe diverse Bausteine von Lenze (FC82, FB80 etc vom Driveserver) getestet, aber ich bekomme weder eine Fehlermeldung,
noch eine Funktion am FU. Ich habe die Hardwarekonfig mit GSD Datei für das 2133 Modul übertragen, seitens der CPU auch kein
Fehler und der FU ist im Profibus... Seitens der Software habe ich auch keinen Peripheriezugrifffehler o.ä.
Ich vermute das die Parameter die im Frequenzumrichter eingestellt werden nicht korrekt sind.
Finde in meinen Unterlagen und online so einige Beschreibungen wie die Bausteine anzuwenden sind,
aber nirgends stehen Angaben zu den FU-Parametern die einzustellen sind.
Daher meine Vermutung das hier der Bock drin ist.
Hat einer von euch Unterlagen dazu, oder kann mir da ein paar Tips / Erklärungen geben?
Möchte Drivecom-Profil benutzen,vielleicht mit Par(Kons.) + PZD(1bis4W),
weil das in anderen Anlagen von uns auch verwendet wurde.
(Die Eingaben dort zu kopieren/auslesen hat zum Einen nicht funktioniert, zum Anderen möchte ich verstehen was ich tue... ;-) )
Danke, Gruß