Sind die zweipoligen Sicherungen auch nötig, wenn die 230V den Schrank dann nicht mehr verlassen?
.
Das Problem mit Not-Aus hatten wir bei so kleinen Maschinen noch nicht.
Ich habe den Not-Halt gemeint. Die Maschinen haben meist keine kräftigen/schnellen Bewegungen, daher kein Not-Halt.
Das mit der wirkungslosen Sicherung verstehe ich nicht, jabba. Meinst du einen Erdschluss des N-Leiters?
Wie definiert ihr "gefährlich"? Wenn ein Eli den LS ausschaltet und hinterhalb zB ein Netzteil austauschen will, kann er von der blauen Strippe einen Schlag bekommen. Allerdings hat er dann auch die Sicherheitsregeln missachtet.
na ja ...
Wie groß ist die denn ?
Methode c) Wo der Steuerstromkreis nicht von einem Steuertransformator gespeist wird und entweder:
1) direkt zwischen den Außenleitern einer geerdeten Versorgung angeschlossen ist oder
2) direkt zwischen den Außenleitern oder zwischen einem Außenleiter und einem Neutralleiter einer Versorgung
angeschlossen ist, die nicht oder über eine hohe Impedanz geerdet ist,
schalten mehrpolige Steuerschalter alle aktiven Leiter, die für den Anlauf oder das Stillsetzen solcher Maschinenfunktionen
benutzt werden, die eine gefahrbringende Situation oder eine Beschädigung der Maschine im
Fall eines unbeabsichtigten Anlaufs oder Fehlers beim Anhalten, verursachen können. Oder im Fall von c) 2)
muss ein Gerät vorgesehen werden, das im Erdschlussfall den Stromkreis automatisch unterbricht.
Verstehe deine Frage nicht ? Du must fragen "wie hoch fliegt die denn ?"
Wofür ist denn die Sicherung ?
Nehmen wir mal an als Vorsicherung für ein Netzteil, dann würde die bei einem Kurzschluss nichts bewirken wenn diese im N-Leiter hängt .
Als Not-AUS würde der Netz-Stecker gültig sein.
Aber kein Not-Halt wenn es sich um eine Maschine handelt ?
EN60204-1 9.2.5.4.3 schrieb:NOT-AUS sollte vorgesehen werden, wo:
- Schutz gegen direktes Berühren (z. B. mit Schleifleitungen, Schleifringkörpern, Schaltgeräten in elektrischen
Betriebsräumen) nur durch Abstand oder Hindernisse erreicht wird (siehe 6.2.6) oder
- es die Möglichkeit anderer Gefährdungen oder Beschädigungen durch elektrische Energie gibt.
60204-1 5.3.2 schrieb:Die Netz-Trenneinrichtung muss eine der folgenden Arten sein:
...
e) eine Stecker/Steckdosen-Kombination für eine Stromversorgung mit flexiblen Leitungen.