Kurz zur Info,
für diverse PN/DP CPU´s gibt es eine neue Firmwareversion V3.2.19.
PS: Auch für IM-CPU´s

z.B.:
Firmware-Updates für CPU 317-2 PN/DP (6ES7317-2EK14-0AB0)

Update V3.2.19 (6ES7 317-2EK14-0AB0)
Der obige CPU-Ausgabestand beinhaltet keine funktionalen Neuerungen.

Hinweis zu Abhängigkeiten zu STEP7 und Aufwärtskompatibilität:
Für die Projektierung dieser CPUs ist STEP7 V5.5 oder höher erforderlich. Bei Nutzung des TIA-Portals sollte nach Möglichkeit V12 oder höher verwendet werden.
Für die CBA-Projektierung wird iMap V3.0 SP1 oder höher benötigt.
Projektierungen mit früheren STEP7-, iMap- und TIA-Versionen sind aufwärtskompatibel einsetzbar.

Mit dem Firmware-Update V3.2.19 werden folgende Änderungen wirksam

  • Der Webserver der CPU ist jetzt kurz nach dem Hochlaufen und nicht mehr erst nach wenigen Minuten per https erreichbar.
    Dafür wird InternetExplorer6 (IE6) bzgl. https nicht mehr unterstützt.
  • Im Umfeld Miniweb Login wurde eine CSRF Lücke geschlossen.
  • Sicherheitslücke im Umfeld TCP Kommunikation behoben.
    Die gemeldete Sicherheitslücke SS-446448 wurde geschlossen https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-446448.pdf
 