-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich stehe irgendwie auf dem Schlauch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für meine Anforderung keine Standardlösung von Siemens gibt.
Ich generiere und verwalte alle meine Meldungen in der S7-1500 CPU mit "Program_Alarm" & "Get_AlarmState". Die Anzeige der Meldungen erfolgt dann auf einer WinCC Unified Visu.
Wenn eine Meldung kommt, kann ich diese quittieren, während sie ansteht. Wenn nun die Störung extern behoben wird, dann verschwindet diese sofort komplett aus der Anzeige.
Ich möchte aber, dass sie erst verschwindet, wenn wieder Quittieren oder Bestätigen gedrückt wird. Außerdem möchte ich in der SPS sehen ob eine anstehende Meldung quittiert wurde und ob eine ausgegangene Meldung quittiert oder bestätigt wurde.
Im Meldestatus ist dafür auch ein Bit vorgesehen (AG) Aber das Bit ist bei mir immer auf TRUE. Kann man das irgendwie zum Funktionieren bringen?

In WinCC Unfied gibt es auch Meldeklassen, die eine zusätzliche "Bestätigung" beinhalten. Aber in den globalen Meldeklassen, die auch für die SPS gelten, gibt es diese Funktion nicht.
Bei einigen anstehenden Meldungen werte ich natürlich auch die Quittierung aus. Es soll aber keine Meldung einfach in der Visualisierung verschwinden, ohne dass der Bediener aktiv etwas an der Visualisierung macht.
Ich könnte Anstehende & Quittierte Meldungen wieder neu Triggern, damit sie nicht mehr Quittiert sind, finde das aber auch keine Schöne Lösung. Dadurch wird das Meldearchiv extrem zugemüllt.
Was wäre hier der richtige Ansatz für meine Anforderung?
Vielen Dank schon mal für das Befassen mit meinem Problem. - Beste Grüße Steffen
Ich generiere und verwalte alle meine Meldungen in der S7-1500 CPU mit "Program_Alarm" & "Get_AlarmState". Die Anzeige der Meldungen erfolgt dann auf einer WinCC Unified Visu.
Wenn eine Meldung kommt, kann ich diese quittieren, während sie ansteht. Wenn nun die Störung extern behoben wird, dann verschwindet diese sofort komplett aus der Anzeige.
Ich möchte aber, dass sie erst verschwindet, wenn wieder Quittieren oder Bestätigen gedrückt wird. Außerdem möchte ich in der SPS sehen ob eine anstehende Meldung quittiert wurde und ob eine ausgegangene Meldung quittiert oder bestätigt wurde.
Im Meldestatus ist dafür auch ein Bit vorgesehen (AG) Aber das Bit ist bei mir immer auf TRUE. Kann man das irgendwie zum Funktionieren bringen?

In WinCC Unfied gibt es auch Meldeklassen, die eine zusätzliche "Bestätigung" beinhalten. Aber in den globalen Meldeklassen, die auch für die SPS gelten, gibt es diese Funktion nicht.
Bei einigen anstehenden Meldungen werte ich natürlich auch die Quittierung aus. Es soll aber keine Meldung einfach in der Visualisierung verschwinden, ohne dass der Bediener aktiv etwas an der Visualisierung macht.
Ich könnte Anstehende & Quittierte Meldungen wieder neu Triggern, damit sie nicht mehr Quittiert sind, finde das aber auch keine Schöne Lösung. Dadurch wird das Meldearchiv extrem zugemüllt.
Was wäre hier der richtige Ansatz für meine Anforderung?
Vielen Dank schon mal für das Befassen mit meinem Problem. - Beste Grüße Steffen