Habe eine CPU 414-3PN/DP. Profibus (Mastersystem1) Diagnose mit Standard FC von Siemens.

Anlage wurde nun mit einem CP 443-5 Ext (Mastersystem2) erweitert. Warum funktioniert dieser FC auf dem Mastersystem2 nicht?
Habe alle Parameter wie Mastersystem Nr. und CP richtig zugeordnet.
Gibt es für CP Erweiterungen einen anderen Baustein, mit welchen ich die Profibusdiagnose durchführen kann?

Danke
 
Meines Wissens geht das nicht mit dem Standardbaustein, für eine CP hat Siemens (intern) einen anderen FB (FBDIAG), evtl. besorgt dir ja dein Siemens-Vertreter diesen FB, ich glaube es war FB13.

PS: Zumindest galt das für die 300-er!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
? Welchen "Standard FC von Siemens" meinst Du?
Falls das der alte FC125 ist: hast Du den FC-Input "EXTERNAL_DP_INTERFACE" mit TRUE beschaltet?

? Was heißt "funktioniert nicht"?
Bekommst Du Statusmeldungen von dem FC, z.B. Werte von RETVAL? Welche Werte?

? Was für eine Profibus-Diagnose soll durchgeführt werden?
den Ist-Zustand der DP-Slaves (vorhanden, aktiviert und nicht ausgefallen) kann man auch einfach mit SFC51 "RDSYSST" SZL_ID 16#4292 auslesen