Profibus - IM308C als Master/315-2DP und 314C-2DP als Slave

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verkabelung steht und ist in Ordnung.
IM 308C istr korrekt als Master konfiguriert und die beiden als Slaves angeschlossenen Steuerungen.
Die 315-2DP wurde als Slave konfiguriert, hat nach mehreren Versuchen immer Busfehler angezeigt jedoch hat sie es plötzlich genommen und ist jetzt i.O.
Die 314C-2DP ist zwar als Slave konfiguriert jedoch kann man sie nicht dazu bewegen keinen Busfehler anzuzeigen.
Könnt ihr mir mitteilen was ich beachten muss und wie die allgemeine Vorgehensweise hierbei ist, bzw. was ich falsch gemacht haben könnte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Diagnosepuffer steht nichts wesentliches, jedoch wird die DP Anschaltung durchgestrichen angezeigt.
Es steht als Diagnose da, daß eine Baugruppe projektiert wurde die nicht vorhanden ist.
Obwohl die Bestellnummer mit der an der CPU übereinstimmt, eine 314C-2DP mit der Bestellnummer 6ES7 314 6CF01 0AB0.
Ich habe den Vorgang der DP Aktivierung Schritt für Schritt vollzogen, erst beim letzten Schritt an dem ich die Eingänge und Ausgänge über die Kommuniziert werden soll einstelle und dann die Systemdaten in die CPU lade kommen die SF und BF Leds.
Ich kann die DP Adresse einstellen und das es ein DP Slave ist und dann laden, da bleibt alles noch grün, wie gesagt erst nachdem ich die Ein- u. Ausgänge einstelle.
 
Zurück
Oben