Warum 500Kbit? Was ist denn bei dem Beckhoff IPC, der Roboter und der andere Master parametriert? Evtl. doppelte DP Adresse?Beckhoff IPC, der aber nicht mit der Siemens CPU kommunizieren soll
?? Wie kommst du auf 20m?Noch zur Ergänzung : bei deinen 500kb/s darf die Summe aller Stichleitungen max. 20m betragen.
Übertragungsrate | Leitungslänge |
9,6 KBit/s - 187,5 KBit/s | 1000m |
500 KBit/s | 400m |
1,5 MBit/s | 200m |
3, 6, 12 MBit/s | 100m |
Ist eine Vorgabe der PNO für Stichleitungen, bei 1,5 mb sind noch 6,7 m erlaubt, darüber hinaus bis 12mb sind Stichleitungen nicht?? Wie kommst du auf 20m?
Ich habe das "Stich" überlesen.Ist eine Vorgabe der PNO für Stichleitungen
Dachte ich mir schon.Ich habe das "Stich" überlesen.
Nach dem Verbinden meldet die Siemens CPU das sie zu den Teilnehmern keine Verbindung hat, hat hier vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte
Wie ist das zu verstehen nach dem letzten Teilnehmer angehängt? Wenn du die CPU nicht mehr an demselben Ort hast wie die CPU vor dem Retrofit dann muss die Profibuslinie neu gemacht werden.Ich habe die Siemens CPU nach dem letzten Teilnehmer angehängt. Am letzten Teilnehmer Abschlusswiderstand aus, beim Abgang angeschlossen und auf der Siemens Seite auf der IN Seite rein und Abschlusswiderstand auf ON, Baud Rate habe ich auf 500kb/s eingestellt, Leitungslänge gesamt nicht mehr als 50 Meter, gesamt 5 Teilnehmer die zwei Master und ein ABB Roboter.
Noch mal eine Frage:Nach dem Verbinden meldet die Siemens CPU das sie zu den Teilnehmern keine Verbindung hat, hat hier vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
In Profibus darf es nur EIN DP-Master geben. da gibt's kein "der eine greift auf Slave 1 zu der andere auf Slave 2"Zwei Master können meiner Meinung nach nicht auf die gleichen Slaves zugreifen. Und beide Master müssen auch die gleichen Baudraten und Parameter haben.
Nicht nur die Master, auch die Slaves. Z.b. der Roboter und der IPC werden ja fix parametriert und suchen sich nicht die Baudrate.Und beide Master müssen auch die gleichen Baudraten und Parameter haben.
Nein, default sind 1.5MbaudDie 500 waren meine Defaultmäßig eingestellt.
Die kannst du leicht herausfinden ( wenn die ein PG oder einen MPI/DP Adapter hast ).Ich werde mich jetzt mal dran machen die richtige Baudrate herauszufinden.