-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
Erstmal zur Harware:
- CPU: 315 2-DP Version 2.0.0
- SEW Movidrive 61B
- Weidmüller Profibusknoten
- VIPA DP Koppler und daran dann I/Os und Analogwerte
Mein Problem: Ich bekomm einfach den Profibusfehler nicht weg.
Hab schon sehr viel ausprobiert. Leider bin ich da noch nicht so ganz fit um alles auschließen zu können.
Adressen hab ich gecheckt. Verdrahtung natürlich auch.
Hab einfach mal die Diagnose angehängt. Vielleicht kann jemand was anfangen damit.
Vielen dank schon mal.
Grüße Chris
Erstmal zur Harware:
- CPU: 315 2-DP Version 2.0.0
- SEW Movidrive 61B
- Weidmüller Profibusknoten
- VIPA DP Koppler und daran dann I/Os und Analogwerte
Mein Problem: Ich bekomm einfach den Profibusfehler nicht weg.
Hab schon sehr viel ausprobiert. Leider bin ich da noch nicht so ganz fit um alles auschließen zu können.
Adressen hab ich gecheckt. Verdrahtung natürlich auch.
Hab einfach mal die Diagnose angehängt. Vielleicht kann jemand was anfangen damit.
Vielen dank schon mal.
Grüße Chris
Code:
Diagnosepuffer der Baugruppe S7300\CPU\CPU_315_2_DP\MDD_6ES7315-2AG10-0AB0_2.6
Bestell-Nr. / Bezeichn. Komponente Version
6ES7 315-2AG10-0AB0 Hardware 1
- - - Firmware V 2.0.0
Firmware-Erweiterung Firmware-Erweiterung 0.0.0
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
1 von 10;
Ereignis-ID: 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
17.11.2011 09:07:35.002
2 von 10;
Ereignis-ID: 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
17.11.2011 09:07:35.001
3 von 10;
Ereignis-ID: 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
STOP-Ursache: STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
17.11.2011 09:07:34.340
4 von 10;
Ereignis-ID: 16# 5371
Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master/IO-Controller auf Steckplatz 2
Anzahl der dezentralen Stationen: 0
17.11.2011 09:07:22.922
5 von 10;
Ereignis-ID: 16# 5961
Parametrierfehler bei CPU-Parametern
Nicht anwenderrelevant: SDB-Nr.0
Parameterblock: AS-Identifikation
Angabe einer Parameteradresse nicht möglich
Fehlerbeschreibung: unzulässiger Parameterblock für CPU
Betriebszustand: STOP (intern)
17.11.2011 09:07:10.137
6 von 10;
Ereignis-ID: 16# 4563
STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm: Zyklisches Programm (OB 1)
Prioritätsklasse: 1
OB-Nummer: 1
Bausteinadresse: 0
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
17.11.2011 09:01:18.457
7 von 10;
Ereignis-ID: 16# 2942
Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 20
Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
17.11.2011 09:01:18.448
8 von 10;
Ereignis-ID: 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
17.11.2011 09:01:18.428
9 von 10;
Ereignis-ID: 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
17.11.2011 09:01:18.427
10 von 10;
Ereignis-ID: 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
STOP-Ursache: STOP durch Peripheriezugriffsfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden)
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
17.11.2011 09:01:18.011