Guten Tag,

Ich habe ein Programm mit STEP 7 V11 erstellt, jetzt muss ich dazu noch den KTP 600 PN programmieren. da kommen zwei taster rein.
Kann mir jemand da bitte bitte helfen, wie mache ich das?
1. Online Verbindung? KTP 600 mit PC.
2. Das Programm laden auf den KTP 600 PN?( Findet den KTP 600 nicht,)
 
Hallo,

Dein PC (Netzwerkkarte) muss im selben IP-Segment sein, wie das KTP600

z.B.: PC 192.168.0.11 / Subnet 255.255.255.0
KTP600 192.168.0.20/ Subnet 255.255.255.0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke, das hat geklappt.:)

jetzt will ich die beide taste auf den KTP600 laden. Und es zeigt Fehler beim übersetzten. Wo liegt das problem ? Können sie mir da noch helfen bitte?
 
Es zeigt bei Fehler " Bei Grundbild ist die Funktionslistefür "Aufgebaut" Ereignisse ungültig.

Können sie mir bitte helfen, was ich da eingeben muss. ?:-(
 