Hallo,

hab da noch ein kleines Problem, wie kann ich in der Step 7 symbolisch umverdrahten ?

Soll heissen, ich hab ein vorhandene Anlage komplett programmiert und die wird noch einmal gebaut (Anlagenteile mit Profibus E/As). Die Symbolik soll so bleiben aber die E/As haben sich verschoben. Die Step 7 Software soll also die neuen E/As zu den Symbolischen Adressen zuordnen.

Also Alt = -1S12 E24.3
Neu= -1S12 E20.2 usw.

Wie bekomme ich das im Step7 gebacken ?

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
jo daran habe ich auch schon gedacht -> Excel, hab gedacht da gibts noch eine kleine "versteckte" Funktion in der Symboltabelle. Beim Umverdrahten muss ich den ganzen Kram per Hand eintippeln -> 65 E + 40 A.
 
Hallo!

Da brauchst du nur eine Symbolische AWL Quelle generieren dann die Symboltabelle ändern (nur die Adressen und nicht die Symbole) Speichern und die Symbolische AWL Quelle wieder zurückübersetzen.

godi
 
Es gibt aber auch die Möglichkeit, das direkt von Step7 machen zu lassen.
Altes Programm kopieren:

dann rechte Maustaste: Obkjekteigenschaften/Operandenvorrang auf

"Absolutwert hat Vorrang+Verhalten wi in Step7<V5.2"

Dann wieder rechte Maustaste: "Bausteinkonsistenz prüfen" --> übersetzen
bei Fehlern bitte nachsehen was das Problem ist.

Jetzt ist das Projekt erstmal wieder komplett abgeglichen.

Jetzt die Symboltabelle ändern, aber nur die Absolutadressen, nicht die Symbolischen Einträge!

dann rechte Maustaste: Objekteigenschaften/Operandenvorrang auf

"Symbol hat Vorrang+bei allen Zugriffen"

Dann wieder rechte Maustaste: "Bausteinkonsistenz prüfen" --> übersetzen
bei Fehlern bitte nachsehen was das Problem ist.

Nun sind alle Bausteine mit neuen Absolutadressen versehen.

Der ganze Vorgang eignet sich besonders, wenn man in Datenbausteinen Daten einfügen muß, dann werden die Datenadressen auch angepaßt, aber Achtung, nur die voll qualifizierten Zugriffe.

voll qualifiziert
L DB100.DBW2
nicht voll qualifiziert
Auf DB100
L DBW2

Vorher eine Sicherung machen! :???:
 
Zurück