TC3: Motor in Drehmoment- oder Drehzahlregelung auf bestimmte Wellenleistung regeln

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... dann müßte dein Belastungsmotor aus meiner Sicht ein Servomotor sein, dem du eine Zielposition entgegen der Drehrichtung deines Prüflings vorgibst, eine relativ geringe Drehzahl und ein maximales Drehmoment - also feste Drehzahl mit max. Drehmoment und Schleppfehler-Überwachung Aus.
So etwas hatte ich genau so mal für einen Prüfstand für einen Sitzhöhenversteller gemacht, bei dem auch eine Belastung des sich drehend verstellenden Prüflings generiert werden sollte. Also ähnlich wie bei dir ...

Gruß
Larry
 
... dann müßte dein Belastungsmotor aus meiner Sicht ein Servomotor sein, dem du eine Zielposition entgegen der Drehrichtung deines Prüflings vorgibst, eine relativ geringe Drehzahl und ein maximales Drehmoment - also feste Drehzahl mit max. Drehmoment und Schleppfehler-Überwachung Aus.
So etwas hatte ich genau so mal für einen Prüfstand für einen Sitzhöhenversteller gemacht, bei dem auch eine Belastung des sich drehend verstellenden Prüflings generiert werden sollte. Also ähnlich wie bei dir ...
Geringe Drehzahl geht nicht, da der Motor kurz unter seiner Solldrehzahl laufen soll.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie dynamisch soll denn dein System sein?
Hast Du einen statischen Sollwert oder gibt es dynamische Lastkurven etc?
Wenn die Regelung "nur" einen statischen Sollwert hat, würde ich persönlich auf einen 3-Punkt-Regler mit taktweiser Änderung des Sollwerts zum S120 gehen.
Hat dann eine Art Fuzzy-Character. Hier kannst Du völlig nach Belieben auf deine Wünsche eingehen.
Oder auch spezielleres Verhalten im Detail, wie schnelles Hochregeln->leichtes Überschwingen->langsames Abregeln, aber nicht anders herum oder eine Art Vorsteuerung bei besonderen Ereignissen.
Ich nehme die Art der Regelung zum Beispiel gerne bei Vakuumsystemen: Vakuum soll immer stärker oder gleich dem Sollwert sein, ansonsten gibt es ziemlich schnell eine Störung im Prozess + wenn das Ventil zum Verbraucher schaltet, pauschal x% plus als Vorsteuerung.
Das Ganze ist von der Reaktion aber wahrscheinlich langsamer als ein PID-Regler. Kann bei einem steifen System aber auch ordentlich schnell eingestellt werden.
Was natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist die Genauigkeit, Geschwindigkeit und das Rauschen deiner externen Drehmoment-Messung.
Die Vorgehensweise gibt es meiner Meinung nach nicht fertig, ist aber normalerweise kein Hexenwerk sich das selbst zu schreiben.


Edit: Ergänzung
 
Zuletzt bearbeitet:
OK,

jetzt sehe ich etwas klarer. Ich würde den FU des Belastungsmotors dann normalerweise auf Drehmomentregelung umschalten. Das erforderliche Drehmoment läßt sich nach der obigen Formel bestimmen. Abweichungen lassen sich mit Regler ausregeln.

Aber es geht auch so wie Du es machst, über die Drehzahlvorgabe für die Belastungsmaschine. Wenn beide mit der gleichen Drehzahl angesteuert werden ergibt sich, wenn wir jetzt mal die mechan. Verluste vernachlässigen ein Drehmoment von 0 Nm.

Würde sich der Belastungsmotor etwas langsamer drehen, würde sich ein positives Drehmoment für den Prüfmotor einstellen und der Prüfmotor wird gebremst. Je nach Dimensionierung der Motoren würde die resultierende Drehzahl beider Maschinen entweder näher des Prüflings oder der des Belastungsmotors sein. Der Belastungsmotor würde Übersynchron betrieben -> generatorisch.

Würde sich der Belastungsmotor schneller drehen, wird der Prüfmotor geschleppt und würde ein negatives Drehmoment haben. Jetzt würde der Prüfmotor den Belastungsmotor bremsen.

Um den Prüfmotor zu Belasten mußt Du jetzt dafür sorgen, daß der Belastungsmotor eine geringere Solldrehzahl als der Prüfmotor hat. Du nimmst also die Solldrehzahl des Prüfmotors und ziehst einen Faktor ab, das Ergebnis ist dann die Solldrehzahl des Belastungsmotors.

Für den Faktor kommt jetzt Dein Regler zum Einsatz. Ist Sollleistung größer als Istleistung, muß der Faktor größer werden. Ist sie kleiner, muß er kleiner werden. Wenn Soll- gleich Istleistung ist, darf der Faktor sich nicht mehr ändern -> es muß ein integrierendes Verhalten des Reglers vorhanden sein. Ob das jetzt mit einem klassischen PI/PID Regler erreicht wird oder mit vielleicht mittels Fuzzy Regler ist Dir überlassen.

Der Faktor darf nicht kleiner 0 werden, da dann der Prüfmotor angetrieben werden würde und er sollte auch nicht so groß wie die Solldrehzahl des Prüfmotors werden, da dann die Solldrehzahl des Belastungsmotors gegen 0 geht und der Prüfmotor blockiert würde. Vorher sollten natürlich schon die Strombegrenzungen greifen.

Mit dieser Vorgehensweise dürfte auch keine Drehrichtungsumkehr stattfinden.

Theoretisch könntest Du hier mit der obigen Formel auch das nötige Drehmoment berechnen, welches der Belastungsmotor erzeugen soll. Dieses mußt Du dann in Verbindung mit dem Motormodell des Belastungsmotors in die Solldrehzahl umrechnen.

Einfacher wäre aber hochschleppen des Prüfmotors mit dem Belastungsmotor auf Solldrehzahl, Einschalten des Prüfmotors, Umschalten des Belastungsmotors auf Drehmomentregelung mit Sollwert 0 Nm, dann den Drehmomentsollwert hochfahren bis Wunschleistung erreicht.

Gruß
 
Geringe Drehzahl geht nicht, da der Motor kurz unter seiner Solldrehzahl laufen soll.
Naja ... es ist ja nicht so, dass der Belastungsmotor hier der Bestimmer ist / sein kann.
Der Belastungsmotor ist im Grunde nichts anderes als eine andere Form einer Bremse.
Im Grunde kannst du dasselbe Verhalten auch hinbekommen wenn du den Belastungsmotor generatorisch laufen läßt und den Strom von ihm limitierst. In diesem Fall müßte man aber zunächst ermitteln welcher Strom welche Belastung erzeugt ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie dynamisch soll denn dein System sein?
Hast Du einen statischen Sollwert oder gibt es dynamische Lastkurven etc?
Wenn die Regelung "nur" einen statischen Sollwert hat, würde ich persönlich auf einen 3-Punkt-Regler mit taktweiser Änderung des Sollwerts zum S120 gehen.
Hat dann eine Art Fuzzy-Character. Hier kannst Du völlig nach Belieben auf deine Wünsche eingehen.
Oder auch spezielleres Verhalten im Detail, wie schnelles Hochregeln->leichtes Überschwingen->langsames Abregeln, aber nicht anders herum oder eine Art Vorsteuerung bei besonderen Ereignissen.
Ich nehme die Art der Regelung zum Beispiel gerne bei Vakuumsystemen: Vakuum soll immer stärker oder gleich dem Sollwert sein, ansonsten gibt es ziemlich schnell eine Störung im Prozess + wenn das Ventil zum Verbraucher schaltet, pauschal x% plus als Vorsteuerung.
Das Ganze ist von der Reaktion aber wahrscheinlich langsamer als ein PID-Regler. Kann bei einem steifen System aber auch ordentlich schnell eingestellt werden.
Was natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist die Genauigkeit, Geschwindigkeit und das Rauschen deiner externen Drehmoment-Messung.
Die Vorgehensweise gibt es meiner Meinung nach nicht fertig, ist aber normalerweise kein Hexenwerk sich das selbst zu schreiben.
Die Belastung soll statisch sein, allerdings wird er natürlich ab und zu geändert und es macht nichts, wenn es kurz dauert bis der IST-Wert stabil ist. Die Lastmaschine läuft hoch (Auf Drehzahl), der Prüfling wird dazu geschaltet, eventuell wird dann auf Drehmomentregelung im S120 geschaltet und dann soll der Sollwert (Drehzahl oder -moment) von einem Regler in der SPS, der auf eine mechanische Last regeln soll, über die Formel ermittelt und übergeben werden.
 
@zako wie viele Betriebsmodi kann man denn so im Umrichter hinterlegen?
Da könnte ich jetzt wohl einen Roman schreiben. Wenn Dein Prüfling z.B. ein Motor eines BEV´s sind, dann kenne ich eher die Herausforderung neben der Möglichkeit von Drehzahl-/ Drehmoment (Leistungs-)vorgabe v.a. hinsichtlich der Regelbarkeit. D.h. Motoren wie die von AKH, Schorch, Krebs und Aulich (und all die Spindelhersteller) muss natürlich gegeben sind. Aber gerade die BEV- Motoren haben eben recht hohe Unterschiede zwischen Lq/Ld, Reluktanzmomente und v.a. allerlei Motorgeber die nicht unbedingt "Industriestandard" entsprechen. Aber zumindest habe ich die mit dem S120 bislang immer ganz gut zum Laufen gebracht. Teilweise sind diese Motoren recht empfindlich gegen Spannungen (da nimmt man z.B. den S120 mit Sinusfilter, bzw. auch DC-Link Smoothingfilter).
Aber gerade die Anforderungen im Prüfstandsbereich sind extrem breit gefächert. Nochmal zu den Fragen bgzl. Antriebsfunktionlitäten, hier ein paar Punkte die mir spontan einfallen bzw. immer wieder begegnen:
- Dieselkalttestände (dort mit konstanter Drehzahl eingetrieben und das Drehmoment ist ein Abbild für die Güte des Diesels. Da sind nur sehr geringe Drehzahlwelligkeiten erlaubt und erfordert somit ein automatisiertes Einlernen der Störmomente ==> Funktion "LECO")
- Simulation des Drehmomentverhaltens von Verbrennungsmotoren durch Vorgabe von Drehmomentverläufen (electronic torque pulse simulation durch die Funktion POLYGON und SETPGEN
- Batteriesimulation / Versorgung vom Fahrzeugumrichter etc.: Funktion DCDC-Converter (incl. galvanischer Trennung bzw. Zwischenkreiserdung)
- Crashsimulatoren / Shaker etc.: neue Funktion der Spannungsvorsteuerung im Stromregler (z.B. Drehmomentanregelzeiten von z.B. 0,2ms auch bei Asynchronmotoren und einige 100Nm)
- Vermessung der Motor-EMK und Gebersignalpegel (aber das wäre eher ein Thema Richtung Messtechnik)
- ...
 
Nachdem ich begriffen habe, dass der OSCAT Regler "nur" eine Differenz errechnet und keinen neuen Sollwert, habe ich das Ganze nochmals durchdacht und bin jetzt der Meinung, dass die Sache viel komplizierter wird und vermutlich nicht einfach durch die Benutzung eines PID Reglers gelöst werden kann. Über die Formel kann man zu einem Drehmoment ja die Drehzahl errechnen bei der eine bestimmte Leistung anliegt und könnte dann die Drehzahl entsprechend anpassen. Das kann so aber nur bei einer "normalen" Anordnung funktionieren, sprich ein Motor treibt eine feste Last. In meinem Fall belastet ja aber, bekanntermaßen, ein zweiter Motor als Lastsimulation den Antriebsmotor und der Lastmotor müsste, so geregelt werden, dass die gewünschte Leistung anliegt und das Ganze läuft dann ja auch noch in die "verkehrte" Richtung. Bei einer "normalen" Anordnung müsste ich die Drehzahl erhöhen, um eine höhere Leistung abzufordern, bei der Belastung durch einen Lastmotor muss ich aber ja die Drehzahl des Lastmotors verringern damit die Leistung sich erhöht. Alles in allem nicht so einfach. Der Lastmotor soll/muss sowohl in Drehzahl als auch in Drehmomentregelung durch den S120 laufen?
Das große Problem wird sicher sein, dass wenn ich die Drehzahl ändere sich gleichzeitig auch das Drehmoment ändert und die Leistung sich dadurch nicht linear ändert was den Regler vermutlich aus den Tritt bringt.
Was kann man hier noch machen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich denke, du siehst das zu kompliziert ...
Vielleicht überdenkst du doch noch einmal meinen Vorschlag im Beitrag #25 - falls wir von einer dynamischen Last sprechen.
Oder mein Vorschlag aus Beitrag #21 wenn du eine (mehr oder weniger) statische Last brauchst.
Wie schon geschrieben - im Grunde hast du hier eine Art Bremse. Die Frage ist : wie bremse ich ?
 
Ich denke, du siehst das zu kompliziert ...
...
Oder mein Vorschlag aus Beitrag #21 wenn du eine (mehr oder weniger) statische Last brauchst.
Wie schon geschrieben - im Grunde hast du hier eine Art Bremse. Die Frage ist : wie bremse ich ?
Mag sein, dass ich zu kompliziert denke. Ich habe jetzt die Drehzahl in immer kleineren Schritten geändert bis ich in der Nähe der gewünschten Leistung bin und dann einen Regler dazugeschaltet, aber leider kommt es immer noch zu Schwankungen.
Es soll eine statische Last sein, was ich nur nicht verstehe ist, wie ich diese bei Deinem Vorschlag aus #21 einstellen soll, der momentane Prüfling hat eine feste Drehzahl.
 
OK ... dann beschreibe ich nochmal was ich damals gemacht habe :
Ich hatte einen Prüfling, der mit einem vorgegeben Drehmoment belastet werden sollte. Dann hatte ich auf der anderen Seite einen Antrieb, der den Prüfling betätigen sollte. Dieser Antrieb war in jedem Fall stark genug um egal welche Last zu überwinden. Als Belastung hatte ich einen Servomotor, dessen maximale Drehzahl eingeschränkt war in dessen Drehmoment meinem Belastungswert entsprach. Der Motor sollte sich gegen die Betätigungsrichtung drehen - was er natürlich nicht konnte, da er ja viel schwächer als der Betätiger war. Damit diese Form der Regelung so funktionieren konnte durfte es natürlich nur ein minimales Getriebe am Lastmotor geben. Das Moment habe ich über einen DM-Sensor überprüft und es war während der Betätigung konstant - lediglich beim Stoppen und Starten gab es erstmal eine Spitze.

Bezogen auf deinen Fall :
Der Belastungsantrieb und der zugehörige Regler sollte für das größmögliche Belastungsmoment ausgelegt sein (+ Angstzuschlag).
Idealerweise gibt es kein Getriebe.
Du läßt den Belastungsantrieb gegen den Prüfling drehen und gibst dem Servoregler (ich hatte hier Bosch-Rexroth verwendet) eine relativ kleine Drehzahl und dein gewünschtes Drehmoment vor und läßt den Regler machen - ggf. geht sogar das Stillstandsmoment schon ...
Da du wahrscheinlich (so habe ich es verstanden) auf den Kopplungswelle auch einen DM-Sensor hast kannst du das Ergebnis ja überprüfen.
In meinem Fall dauerte ein Prüfzyklus nur einige Sekunden, dann war erstmal wieder eine zeitlang Pause - dadurch konnte ich die Kühlung des Belastungsmotors ignorieren. Bei dir würde das möglichweise anders sein ...
Wie schon geschrieben : die Drehzahl des Belastungsantriebs ist eigentlich irrelevant da er ja von dem Prüfling immer mitgezogen wird. Das Belastungsmoment entsteht aus der quasi-Bremswirkung des Belastungsmotors ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, das ist dann aber eher eine Trial and Error Geschichte oder? Oder geht der Betätiger, wie Du ihn nennst immer auf seine Norm-Drehzahl (oder wie die auch immer heiß), dann könnte ich natürlich durch die Beeinflussung des Drehmoments die Leistung errechnen und einstellbar machen.
Das Problem ist, dass die hier als Lastmotor einen Siemens 1PH8135 an einem S120 im Einsatz haben und das, wenn ich nicht falsch liege ein Asynchronmotor ist.
 
Ich hatte ja geschrieben : für die Belastung hatte ich einen Servo. Da nimmt einem der Regler schon viel Arbeit ab. Mit einem FU könnte es aber auch funktionieren - dazu habe ich aber keine Erfahrung. Allerdings hast du hier (selbst mit Geber-Rückführung) kein konstantes DM-Verhalten. Da wäre dann generatorisch schon fst besser.
In jedem Fall aber in diesem Fall (also FU mit Asynchronmotor) ist es wahrscheinlich wirklich Try-and-Error - sorry.
An dem, was ich dir beschrieben habe, hatte ich damals auch lange herum-überlegt und mußte mit dem Konstrukteur den einen oder anderen Kampf ausfechten - am Ende (weil es auch keine bessere Idee gab - aber die Anforderung) haben wir es dann so genmacht ...
Ich denke mal, dass es in deinem Fall so auch funktionieren würde.
Ggf. vielleicht auch noch mal schauen ob und wie sich ggf. @zako hierzu noch mal äußert ...
 
So, hier mal ein Update.
Wenn man weiß was man tut klappt es auch. Ich hatte zwei Varianten, die ich Euch leider vorenthalten hatte (sorry), bei der einen wurde nur bei einem positivem Drehmoment der Wert des Reglers verarbeitet, bei der anderen sowohl bei positivem als auch bei negativem Drehmoment. Die erste Variante ist, zumindest in diesem Fall, völliger Blödsinn, bei der Zweiten hatte ich einen Gedankenfehler. Der Regler schmeißt mir ja als Y raus um wie viel man die Leistung erhöhen oder verringern muss. Über die Formel (s. oben) kann man dann ja daraus eine Drehzahländerung berechnen. Bei einem einzelnen Motor müsste man diese jetzt auf die aktuelle Drehzahl addieren. Da ich aber nicht den Motor direkt beeinflusse, sondern über einen Zweiten eine Last simuliere und diese Lastmaschine steuere muss die Drehzahldifferenz abgezogen werden, da eine höhere Belastung durch eine niedrigere Drehzahl der Lastmaschine erreicht wird. Mein Gedankenfehler war jetzt, dass bei einem negativen Drehmoment auch ein Ergebnis mit einem umgekehrten Vorzeichen rauskommt. Nachdem ich den errechneten Wert bei einem negativen Drehmoment mit -1.0 multipliziert habe läuft es halbwegs, jetzt müssen wir "nur" noch die Regelstrecke stabiler bekommen.
Nochmals vielen Dank an alle, die hier mitgeholfen haben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... jetzt müssen wir "nur" noch die Regelstrecke stabiler bekommen.
Nach meinen Verständnis kann man hier klassisch mit Sprungantwort oder per Bodediagramm optimierten.
Da der Regler in der Steuerung läuft, sollten diese Möglichkeiten dort vorhanden sein. Zumindest bei einer Sprungantwort könnte man Psoll zu Pist aufzeichnen. Falls das dort nicht möglich ist, könntest Du diese Daten auch zusätzlich an den SINAMICS übertragen und die dortige TRACE- Funktionalität nutzen - oder nur die Regeldifferenz im Antrieb (das muss man dann gedanklich entsprechend interpretieren)
 