Beteiligte bei dem Problem sind eine CPU1214C FW4.6.1, ein KP300 Basic (6AV6647-0AH11-3AX0 12.00.01.05) und TIA V19 Basic.
Das eingesetzte Projekt ist V14SP1 (FW 4.2) und unter V14SP1 funktioniert alles.
Hochgerüstet mit TIA V19 (FW 4.6) funktioniert die CPU/HMI-Kommunikation ("Secure PG/PC/HMI-Kommunikation" ist abgewählt) nur, wenn kein Passwort vergeben wurde.
Vergibt man ein Passwort für CPU-Vollzugriff und HMI-Verbindung, meldet das HMI kurz 140003 und bei Tastendruck/Variablenanforderung 190011. Löscht man das Passwort in CPU und HMI-Verbindung und überträgt HW-Konfig/Software, funktionierts wieder. Neustart etc. wurde mehrmals durchgeführt, ein anderes OVP-KP300 zeigt das gleiche Verhalten.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann ?
Das eingesetzte Projekt ist V14SP1 (FW 4.2) und unter V14SP1 funktioniert alles.
Hochgerüstet mit TIA V19 (FW 4.6) funktioniert die CPU/HMI-Kommunikation ("Secure PG/PC/HMI-Kommunikation" ist abgewählt) nur, wenn kein Passwort vergeben wurde.
Vergibt man ein Passwort für CPU-Vollzugriff und HMI-Verbindung, meldet das HMI kurz 140003 und bei Tastendruck/Variablenanforderung 190011. Löscht man das Passwort in CPU und HMI-Verbindung und überträgt HW-Konfig/Software, funktionierts wieder. Neustart etc. wurde mehrmals durchgeführt, ein anderes OVP-KP300 zeigt das gleiche Verhalten.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann ?