Demnach sieht´s schlecht aus.Am OP 77A sind folgende Einstellungen möglich:
● "1500 kBaud"
● "187,5 kBaud"
● "19,2 kBaud"
● "9600 Baud"
Am OP 77B sind folgende Einstellungen möglich:
● "12 MBaud"
● "6 MBaud"
● "3 MBaud"
● "1,5 MBaud"
● "187,5 kBaud"
● "19,2 kBaud"
Falls das Bediengerät Teilnehmer in einem MPI/PROFIBUS DP-Netz ist, ergibt sich der
einzustellende Wert aus der Projektierung des MPI/PROFIBUS DP-Netzes. Wählen Sie den
entsprechenden Wert aus.
Hinweis
MPI/DP Baudrate
Die MPI/DP-Baudrate muss im gesamten Netz gleich sein.
Wurden die 500kBaud am OP77A unter "Settings > Transfer Settings > MPI/DP Baudrate" direkt angezeigt oder hat das OP77A einfach nur am 500kBaud-Profibus funktioniert?aber das Gerät am Anfang hatte die 500 KBaud eingestellt gehabt !!!!!
Dann war das ursprünglich auch kein OP77A sondern eher ein OP7, das durchaus am Profibus mit 500 kBaud läuft.... die Datei stammt ursprünglich von ProToolLite und ich musste sie konvertieren.
Ja, das haben Dir MSB und ich ja vorausgesagt: nach dem Projektransfer von WinCCflex stellt sich das Panel auf die im Projekt festgelegten Busparameter ein.Project übertragen und nachher ist in OP77A Baudrate =500 automatisch erschien.