Hallo zusammen,
Ich habe eine SM331 AI8x13 BIT und möchte wissen ob ich an dieser Baugruppe 2 PT 100 und 3 Drucksensoren 4-20mA anschliessen kann! wäre super wenn ich da hilfe bekommen könnte der der Support von Siemens leider auf sich warten lässt! DANKE im Vorraus
 
Ja sollte gehen. Füg die Baugruppe mal ein deine Hardwarekonfig ein, mach einen Doppelclick drauf und dann unter "Eingänge". Mit Mausclick auf Meßart oder Meßbereich kannst du für jeden Kanal einstellen, was du brauchst, auch 4-20mA und PT100.

Wie der Anschluß selbst erfolgt, kann ich dir aber so nicht sagen, daß steht sicher in der Hardwarebeschreibung der BG.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für die 2 PT100 werden 4 Analogeingänge benötigt,
bleiben 4 für 4-20mA über.

Geh mal einfach in die Hardwareconfig, da kannst Du das probieren.