Sonstiges TP1200 Uhrzeut richtig einstellen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mein Einsatz fand im August statt.:D
Welche Anzeige das Panel aktuell hat kann ich nicht sagen, da ich keinen Zugriff mehr darauf habe.

Was soll ich sagen? du hast recht. Was ist das jetzt wieder fürn schwachsinn? Windows stellt die Uhrzeit korrekt eine Stunde vor in der Sommerzeit, sobald die Runtime gestartet wird, schreibt diese die Systemzeit wieder auf eine Stunde zurück. Was haben die denn da wieder geraucht?
 
Was soll ich sagen? du hast recht. Was ist das jetzt wieder fürn schwachsinn? Windows stellt die Uhrzeit korrekt eine Stunde vor in der Sommerzeit, sobald die Runtime gestartet wird, schreibt diese die Systemzeit wieder auf eine Stunde zurück. Was haben die denn da wieder geraucht?
Bis die EU die Zeitumstellung abgeschafft hat, hat auch Siemens das Problem gelöst… :ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was soll ich sagen? du hast recht. Was ist das jetzt wieder fürn schwachsinn? Windows stellt die Uhrzeit korrekt eine Stunde vor in der Sommerzeit, sobald die Runtime gestartet wird, schreibt diese die Systemzeit wieder auf eine Stunde zurück. Was haben die denn da wieder geraucht?

Wie hast Du das denn getestet?

Uhrzeitsynchronisation SPS->TP1200 oder TP1200->SPS oder garkeine?
welche TIA Version?
 
Wie hast Du das denn getestet?

Uhrzeitsynchronisation SPS->TP1200 oder TP1200->SPS oder garkeine?
welche TIA Version?

Ich hab grad noch n TP1500 da gehabt. Also ne 1511 als Master, das TP1500 als Uhrzeit Slave mit V16 projektiert. Alles wie üblich korrekt eingestellt. Uhrzeitsynch alle 10 Minuten funkt tadellos. Zum jetzigen Zeitpunkt UTC +1 als Systemzeit.
Dann Per PG das Datum der CPU auf den 18.5.20 gestellt. SysTime zu Localtime 2 Stunden. also alles korrekt. Wenn das Panel synchronisiert dann wird die Systemzeit eben jenes Panels auf UTC +1 gestellt, also wie keine Sommerzeit. Dann mal Runtime runtergefahren zur TIME and Date in der Systemsteuerung gegangen und testweise Daylight Saving angehakt, Zeit in Taskleiste war sofort korrekt auf UTC +2. Dann Runtime wieder gestartet hab im Hauptbild ganz kurz UTC +2 gesehen, Sekunde später UTC +1. So natürlich auch in der Taskleiste (daylight saving immernoch angehakt in der Systemsteuerung).
 
Zurück