Siemens hat mir gerade geantwortet und darauf hingewiesen, dass für die grundsätzliche Bearbeitung von Kommunikationsfehlern im Anwenderprogramm noch eine Eigenschaft der CPU
PROFINET_Schnittstelle -> Erweiterte Optionen -> Schnittstellen-Optionen: "Bei Kommunikationsfehlern Anwenderprogramm aufrufen"
aktiviert sein muss.
Dieser Haken hat das Problem gelöst, jetzt durchläuft die CPU wie gewünscht den OB82.

Vielen Dank an alle
PROFINET_Schnittstelle -> Erweiterte Optionen -> Schnittstellen-Optionen: "Bei Kommunikationsfehlern Anwenderprogramm aufrufen"
aktiviert sein muss.
Dieser Haken hat das Problem gelöst, jetzt durchläuft die CPU wie gewünscht den OB82.