TIASafety Baugruppe zu wenig Eingänge? (F-DI 8x24VDC)
Der Beitrag lehrt mich wieder einmal, dass man bei fremden Anlagen mit Safety-SPS immer ganz schön die Augen aufhaben sollte, wenn man eine Schutztür öffnet und die Anlage betritt.
Der Beitrag lehrt mich wieder einmal, dass man bei fremden Anlagen mit Safety-SPS immer ganz schön die Augen aufhaben sollte, wenn man eine Schutztür öffnet und die Anlage betritt.
Naja, aber die Frage drückt absolut nachvollziehbare Gefühle aus:
NATÜRLICH haben Safety Baugruppen zu wenige Eingänge !
(Im Kontext der aktuellen Lieferfähigkeit ...)
Und wenn du schon beim Lesen bist, dann schau dir bitte auch die Safety-Dokumentation an.
Safety ist kein Kindergeburtstag.
An deiner Programmierung hängt das Leben von Anderen.
Wie schon erwähnt haben Safety-Baugruppen immer mehr Adressbedarf als Prozessdaten vorhanden sind. Im Beispiel 8-DI sind es 8 Bit (1Byte) Prozessdaten, 1 Byte Wertstatus (Geben die Prozessdaten Ersatzwerte aus) und 4 Byte Profisafe Telegramm. Vlt ist dir auch aufgefallen dass sowohl F-DI und F-DO Ein und Ausgangsdaten belegen.
Und wenn du schon beim Lesen bist, dann schau dir bitte auch die Safety-Dokumentation an.
Safety ist kein Kindergeburtstag.
An deiner Programmierung hängt das Leben von Anderen.