TIA Safety Baugruppe zu wenig Eingänge? (F-DI 8x24VDC)

sargan26

Level-2
Beiträge
102
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

habe folgende Digitale Eingänge Safety Baugruppe:

F-DI 8x24VDC HF

6ES7 136-6BA00-0CA0

Eigentlich soll die Baugruppe doch 8 Eingänge haben oder? Wenn ich die E/A-Adresse definiere gehen die Adressen aber nur von 0.0-5.7 (also 6 Bytes)

1659356398810.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie schon erwähnt haben Safety-Baugruppen immer mehr Adressbedarf als Prozessdaten vorhanden sind. Im Beispiel 8-DI sind es 8 Bit (1Byte) Prozessdaten, 1 Byte Wertstatus (Geben die Prozessdaten Ersatzwerte aus) und 4 Byte Profisafe Telegramm. Vlt ist dir auch aufgefallen dass sowohl F-DI und F-DO Ein und Ausgangsdaten belegen.
 