Hallo zusammen,
bisher war ich stiller Mitleser, aber das Thema lässt mich nicht los.
In unserer Firma verwenden wir zum Großteil Siemens Produkte, vor allem S7-1200 und LOGO. Da Siemens bekannt gegeben hat, dass die die 1200 G1 im November abkündigt wird, war das für mich der Grund, endlich die G2 auszuprobieren, vor allem da diese seit einem Jahr auf dem Markt erhältlich ist.
Für eines unserer Hauptprodukte benötigen wir Modbus RTU, da das unserer Geräte interner Bus ist.
Dazu verwenden wir aktuell die G1 1215 mit dem CB1241 RS485 Modul.
Deswegen habe ich die G2 1214 mit dem CB1241 RS485 Modul besorgt, programmiert mit TIA V20 und komme mir wie ein Beta Tester vor... .
Die FBs sind natürlich ersetzt worden (Groß gegen Kleinschreibung), "Modbus_Comm_Load" (V5.0) und "Modbus_Master" (V6.0).
Bei der Verdrahtung wurde die Brücke für den Endwiderstand gesetzt.
Firmware SPS 1.0.2 / Modul 1.0.0
Funktionierte halb, aber es gab regelmäßig Fehler bei der Kommunikation.
Firmware SPS 1.0.2 / Modul 1.0.1 / Mindestzykluszeit AUS
Funktioniert gar nicht. Nach Abschaltung meiner Logik, rödelte alles vor sich hin. Anscheinende gehen Pakete hin und her, aber dauerhaft im ERROR Zustand mit den wildesten Fehlercodes.
Firmware SPS 4.1.0 / Modul 1.0.1 / Mindestzykluszeit AUS
Gleiches Problem wie vorher... . Hatte danach gesehen, dass Siemens empfiehlt NICHT die 4.1.0 mit dem CB1241 Modul zu nutzen und man bis Februar auf ein Firmware Update warten soll. Naja, diese NFC Geschichte funktioniert ja auch nur halbherzig..., egal.
Firmware SPS 1.0.2 / Modul 1.01 / Mindestzykluszeit 20ms
Funktioniert einige Sekunden, bevor der "Modbus_Master" einfriert. Etwa 7-9 Sekunden werden Daten ausgetauscht.
Firmware SPS 1.0.2 / ET200 SP mit CM PtP / Mindestzykluszeit AUS
Funktioniert wie geschmiert mit der gleichen Logik.
Nutzt noch irgendjemand dieses CB1241 Modul und hat das am laufen? Ist die Doku für die Verdrahtung falsch?
Muss man den "Comm_Load" anders beschalten oder einen zusätzlichen Parameter einstellen? (Mode 4 ist gesetzt).
Die G1 macht mir schon Frust ohne Ende, da die Teile inkontinent sind und am laufenden Band ihre Software verlieren, bei Stromausfällen, Unwettern und versauten Netzen. Einzige Möglichkeit ist es mit einer gelockten SD Karte das Programm zu behalten. Deswegen hatte ich große Hoffnungen in die G2 gesetzt.
Grüße und schon mal Danke im voraus!
bisher war ich stiller Mitleser, aber das Thema lässt mich nicht los.
In unserer Firma verwenden wir zum Großteil Siemens Produkte, vor allem S7-1200 und LOGO. Da Siemens bekannt gegeben hat, dass die die 1200 G1 im November abkündigt wird, war das für mich der Grund, endlich die G2 auszuprobieren, vor allem da diese seit einem Jahr auf dem Markt erhältlich ist.
Für eines unserer Hauptprodukte benötigen wir Modbus RTU, da das unserer Geräte interner Bus ist.
Dazu verwenden wir aktuell die G1 1215 mit dem CB1241 RS485 Modul.
Deswegen habe ich die G2 1214 mit dem CB1241 RS485 Modul besorgt, programmiert mit TIA V20 und komme mir wie ein Beta Tester vor... .
Die FBs sind natürlich ersetzt worden (Groß gegen Kleinschreibung), "Modbus_Comm_Load" (V5.0) und "Modbus_Master" (V6.0).
Bei der Verdrahtung wurde die Brücke für den Endwiderstand gesetzt.
Firmware SPS 1.0.2 / Modul 1.0.0
Funktionierte halb, aber es gab regelmäßig Fehler bei der Kommunikation.
Firmware SPS 1.0.2 / Modul 1.0.1 / Mindestzykluszeit AUS
Funktioniert gar nicht. Nach Abschaltung meiner Logik, rödelte alles vor sich hin. Anscheinende gehen Pakete hin und her, aber dauerhaft im ERROR Zustand mit den wildesten Fehlercodes.
Firmware SPS 4.1.0 / Modul 1.0.1 / Mindestzykluszeit AUS
Gleiches Problem wie vorher... . Hatte danach gesehen, dass Siemens empfiehlt NICHT die 4.1.0 mit dem CB1241 Modul zu nutzen und man bis Februar auf ein Firmware Update warten soll. Naja, diese NFC Geschichte funktioniert ja auch nur halbherzig..., egal.
Firmware SPS 1.0.2 / Modul 1.01 / Mindestzykluszeit 20ms
Funktioniert einige Sekunden, bevor der "Modbus_Master" einfriert. Etwa 7-9 Sekunden werden Daten ausgetauscht.
Firmware SPS 1.0.2 / ET200 SP mit CM PtP / Mindestzykluszeit AUS
Funktioniert wie geschmiert mit der gleichen Logik.
Nutzt noch irgendjemand dieses CB1241 Modul und hat das am laufen? Ist die Doku für die Verdrahtung falsch?
Muss man den "Comm_Load" anders beschalten oder einen zusätzlichen Parameter einstellen? (Mode 4 ist gesetzt).
Die G1 macht mir schon Frust ohne Ende, da die Teile inkontinent sind und am laufenden Band ihre Software verlieren, bei Stromausfällen, Unwettern und versauten Netzen. Einzige Möglichkeit ist es mit einer gelockten SD Karte das Programm zu behalten. Deswegen hatte ich große Hoffnungen in die G2 gesetzt.
Grüße und schon mal Danke im voraus!