Hallo

Ich habe mir schon diverse Post zu dem Thema durchgelesen und komme einfach nicht weiter.
Aufgabenstellung:
Mit der Logo von 2 CPUs je ein Signal holen um dann mit der Logo eine Anlage einzuschalten.

1.jpg

In der Theorie alles einfach.
Netzwerkeingang mit einem Ausgang verbinden.
sieht dann so aus.
2.png3.png

Habe auch schon mit dem TSAP gespielt einmal direkt die CPU und auch auf die CP Baugruppe.
4.png5.png

Was mache ich falsch?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das hab ich schon gemacht.
Leider ohne Erfolg.

Habe ich ein Verständnisproblem?
Ich kann von der Logo die beiden CPUs anpingen.

Der Scalance an dem 3 CPUs, die Logo und 1 Siemens IWLAN hängen wird ja nicht das Problem sein.

Bei der Anleitung von Siemens hänge ich schon im 1.Punkt, weil wenn der Haken bei beidseitiger Verbindungsaufbau in der 317 weg ist, wird beim Speichern und Übersetzen ein Fehler ausgeworfen.
 
Einseitige Verbindung sollt reichen.
CP Rack nr. Slot nr? Hardwareconfig?
Welche Meldung kommt ?
Ist die logo aktiver Verbindungsaufbau angehackt?

CP glaub da gabs mal so Standartbausteine zur Kommunikation FC5/6.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So
Hier nun Infos zur CP343-1
1.jpg
2.jpg

Fehlermeldungen gibt es nicht. Es wird einfach nicht der Merker der CPUs verarbeitet.

Wo kann man bei der LOGO! aktiver Verbindungsaufbau anharken?

FC5 AG_Send kenn ich.
Hab ich auf der anderen Seite unseres Prüffeldes benutzt, weil dort mehrere CPU mit einer besseren Anlage zusammenarbeiten.
Ist zwar eine VIPA drin, hat aber logischerweise funktioniert das trotzdem.

3.jpg
 

Anhänge

  • 3.jpg
    3.jpg
    388,6 KB · Aufrufe: 32
Woher kommt die Info dass TSAP 10.44 oder 03.44 sein muss ?
Wenn ich es richtig verstehe, muss TSAP wie in diesen Fall bei S7-300 und unspezifizierter Verbindung 03.02 sein.
 
Kommt vom Simatic Manager.
Ich behaupte ja nicht das das richtig ist. War nur so eine Idee. Bin halt am probieren und verzweifele langsam.

Werde nach dem ich die Logo nun per WLAN ansprechen kann, es morgen nochmal mit der 03.02 versuchen.

Hatte in der Hilfe gelesen, wenn die S7-300 der Server ist, das man bei der Logo nix machen muss und dafür die Konfiguration in der S7 erledigen soll.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kommt vom Simatic Manager.
Verstehe ich nicht. Versuchst du eine Verbindung auf der S7-300 Seite zu konfigurieren ? Dass sollst du nicht.
Ich kenne Logo8 nicht, aber wenn ich es richt verstanden habe, muss man auf der S7-300 nichts konfigurerien. D.h. es ist eine unspezifizierte Verbindung. Deswegen TSAP 03.y
Und beim S7-300 muss man Rack 0 Slot 2 erreichen, dass ist x.02.
Also TSAP = 03.02. Kannst du dass probieren ?
 
Bei der Anleitung von Siemens hänge ich schon im 1.Punkt, weil wenn der Haken bei beidseitiger Verbindungsaufbau in der 317 weg ist, wird beim Speichern und Übersetzen ein Fehler ausgeworfen.
Welche Anleitung? :confused:

In der S7-300 wird gar keine Verbindung projektiert, wenn in der LOGO eine Client-Verbindung mit Remote-TSAP 03.02 verwendet wird.
Eigentlich hast Du alles richtig eingestellt so wie in den Bildern im Beitrag #1 gezeigt.
LOGO mit S7-Verbindung habe ich keine praktische Erfahrung. Gibt es in der LOGOsoft eventuell ein Problem, wie das Netzwerkprojekt in die LOGO geladen werden muß? Ist das Programm inkl. Verbindungsprojektierung richtig in die LOGO geladen? Muß man da was beachten? Gibt es Diagnosemöglichkeiten der Verbindung an der LOGO?

Harald
 