Wir haben jetzt vieles ausprobiert. Leider bekommen wir keine Verbindung her zwischen der S7-400 und der S7-1200.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Was für eine CPU?Wir haben jetzt vieles ausprobiert. Leider bekommen wir keine Verbindung her zwischen der S7-400 und der S7-1200.
Du musst auch im S7-1200-Projekt das CM1242 als DP-Slave projektieren (Ein-/Ausgänge gespiegelt zur S7-400-Projektierung) und die Konfiguration in die S7-1200 laden.
Harald
Ja, die Reihenfolge tauschen bei einem der Teilnehmer. (bei der S7-400 geht das per Drag'n'Drop/Ziehen der Module, bei TIA muß man anscheinend die Zeilen (Adressen und Längen) neu eintippen)Tausch mal auf einer Seite die Slots.
Bei der S7-1200 kommen erst die 44Byte in der S7-400 erst die 64Byte
Könnt ihr das nicht selber entscheiden? Weist du was Konsistenz bedeutet?ollen wir bei der Konsitent über (gesamte Länge oder Einheit)