-> Hier kostenlos registrieren
Wir sind im Bereich der Weiterbildung tätig und haben unter anderem TIAV15 Prof und WinCCV15 advanced auf unseren Rechnern installiert.
Alles funktioniert, bis auf eine Sache
Fügt man in der TIA-Entwicklungsumgebung ein Comfort-Panel (z.B. TP900 Comfort) ein, über "neues Gerät hinzufügen...", so stürzt TIA ab, wenn der Benutzer als Domänenbenutzer angemeldet ist. Ist der Benutzer lokal angemeldet, gibt es keine Probleme.
Wähle ich ein Basic-Panel - gibt es niemals Probleme, weder bei lokaler noch bei Netzwerkanmeldung.
Wir sind uns ziemlich sicher, dass das Problem im Bereich fehlender Rechte liegt (Stichworte: Lesen, Schreiben, Ändern, Vollzugriff, usw... bei Benutzern und Programmen)
Das beschriebene Problem dürfte nur diejenigen betreffen, die wie wir, mit verminderten Rechten in einer Netzwerk-Domäne arbeiten.
Auf einem Stand-alone-Rechner, auf dem der Benutzer als Administrator arbeitet, gibt es diese Probleme nicht.
Alles funktioniert, bis auf eine Sache

Fügt man in der TIA-Entwicklungsumgebung ein Comfort-Panel (z.B. TP900 Comfort) ein, über "neues Gerät hinzufügen...", so stürzt TIA ab, wenn der Benutzer als Domänenbenutzer angemeldet ist. Ist der Benutzer lokal angemeldet, gibt es keine Probleme.
Wähle ich ein Basic-Panel - gibt es niemals Probleme, weder bei lokaler noch bei Netzwerkanmeldung.
Wir sind uns ziemlich sicher, dass das Problem im Bereich fehlender Rechte liegt (Stichworte: Lesen, Schreiben, Ändern, Vollzugriff, usw... bei Benutzern und Programmen)
Das beschriebene Problem dürfte nur diejenigen betreffen, die wie wir, mit verminderten Rechten in einer Netzwerk-Domäne arbeiten.
Auf einem Stand-alone-Rechner, auf dem der Benutzer als Administrator arbeitet, gibt es diese Probleme nicht.