Hab vorhin mal den „Erfassungszyklus“ der Variablen von 100ms auf 300ms geändert.
Der Bildwechsel ist nicht nennenswert schneller geworden, nur die schnelle Bedienung wurde dadurch massiv eingeschränkt.
Jetzt ist der „Erfassungszyklus“ auf 200ms und die Tasten sind noch gut bedienbar.
Spürbar schneller ist der Bildaufbau aber nicht. :-?
Folgendes habe ich noch entdeckt:
Bringt es was, wenn man in der Hardware-Konfig der SPS die Zyklusbelastung hoch setzt, oder das Häkchen bei „Priorisierte BuB-Kommunikation“ setzt?
Anhang anzeigen 50131
Kann es leider nicht testen, weil die Anlage läuft…
Nur zum Test, setze die Aktiualisierungszeit mal auf 1 Sekunde.
Mit der Bedienbarkeit, das versteh ich nicht so ganz. Ich hab fast alle Variablen auf Standard (der ist wohl 1 Sekunde). Die Tasten funktionieren alle zur Zufriedenheit. Ok, ich hab mich sicher schon an die Lahmarschigkeit der Siemens-Panels gewöhnt.