ok , fürs protokoll . auf der 1. schine kommt die cpu und eine im153 .. auf die 2. schiene kommen eine im153 für den input , und eine im153 als output zur 3, schine .. auf die 3.schine kommt dann nur noch eine im135Genau das habe ich dir in demselben Beitrag auch bereits geschrieben:
Also nochmal:
An den Racks mit den EA-Baugruppen ganz links jeweils einen IM 153-4 (einen je Rack). Und an der SPS einen CP 343-1 (1EX21 oder 1EX30). Dann Netzwerkkabel vom CP 343-1 zu den Racks.
Bei deinen CPUs ist es aber sinnvoller, nicht Profinet sondern PROFIBUS zur Vernetzung zu verwenden. Dann brauchst du keinen CP 343-1, und in den Racks brauchst du als Kopfbaugruppe ganz links jeweils eine IM 153-1 für PROFIBUS. Und von der SPS ein Profibus-Kabel zum ersten Rack und weiter zum nächsten Rack und weiter...
Auch das hatte ich dir schon mal geschrieben, suche ich jetzt aber nicht nochmal.
Zufällig habe ich gerade einige solcher IM 153-1 und Profibus-Stecker hier bei mir übrig (gebraucht), die ich für schmales Geld abgeben könnte. Dazu kann ich dir morgen was schreiben wenn ich im Büro bin. Wie weit sind die Racks auseinander von Schrank zu Schrank? Zur Zeit entsorgen wir gerade größere Stücke Profibus-Kabel. Mach mal eine Skizze deines Aufbaus mit den Schränken und den Entfernungen.
it das so richtig?
Was ist der Unterschied von IM153-1 und IM 153-4 ?