Hallo liebe Forianer,

bei uns in der Firma ist folgende Frage aufgekommen:

Graph-Programmierung TIA V16 - gibt es eine max. Anzahl an Anweisungen innerhalb eines Schrittes?
D.h., ist die Anzahl der Anweisungen von Siemens limitiert?

Mich interessiert erstmal ob ja oder nein, nicht warum die Frage sich überhaupt stellt.

Habe schon bei Siemens gesucht, aber nichts gefunden.

Vielen Dank
Kalle
 
Die sind bestimmt begrenzt, wie viele Anweisungen je Schritt max. erlaubt sind habe ich auch nichts gefunden, aber je Graph-FB:
max. Schritte: 250
max. 250 Netzwerke in vorausgeschaltete und 250 Netzwerke in nachgeschaltete permanente Anweisungen
bis zu 32 Anweisungen in Ihrem Transitionsnetzwerk verwenden, an denen maximal 32 Operanden

Irgendwann würde bei zu vielen Anweisungen auch die Übersichtlichkeit verloren gehen, also dann besser ein Bit beeinflussen und damit dann in irgendwelchen anderen Bausteinen beliebig viele Aktionen ausführen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Peter,

ja, irgendwann wirds unübersichtlich, dann sollte man seinen Programmierstil überdenken, ganz klar.

Die Frage kam irgendwann auf und hat uns interessiert, wenn auch etwas praxisfremd.
Danke.
 