Probleme mit dem Motor EMG 30

leonhandball

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Moin, Ich benutze eine S7 314 IFM SpS und möchte den Drehgeber meines Motors auslesen.
Ich verwende den EMG30 als Motor mit Drehgeber. Ich weiß nicht ob ich den Motor falsch anschließe oder warum kann ich den Drehgeber nicht einbinden geschweige denn etwas messen.

Ich hoffe mir kann jemand helfen.

MFG Nico Kühn
 
Der Geber des Motors scheint ein 12 Volt Geber zu sein, die schnellen Zählereingänge
der IFM erfordern aber 24 Volt. Des weiteren müssen die Zähleinänge in der Hardware
parametriert werden. Nachdem das getan ist muß auf Softwareeseite noch etwas getan
werden damit ein CPU zählt, hast du das Handbuch der CPU schon gelesen?
 
Sorry ich weiß nicht ob ich dich falsch verstehe. Was muss bei der Hardware richtig eingestellt werden wenn ich die anderen eingänge normal benutzen kann?
 
Also ich hab ihn so angeschlossen
  • rot auf 12V
  • schwarz auf 0V
  • braun auf 12V
  • grün auf 0V
  • blau auf SPS Eingang und von dort mit 4,7k Ohm auf 12 V
  • lila hab ich erstmal nicht angeschlossen
 
Zurück
Oben