S5-110S Eprom oder Programm aus CPU auslesen?

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ein bekannter von mir hat eine Anlage mit einer S5-110S. Diese soll nun auf eine neuere Steuerung umgerüstet werden.
Leider ist von der SPS nur das Eprom und die Steuerung übrig.
Wie kann man das Eprom auslesen oder das Programm aus der Steuerung?
Welche Hardware wird dazu benötigt?
Zur Verfügung steht ein ein PG750 reicht das aus?

Vielen dank mal für die Antworten
Albert
 
Hallo,

vielleicht hilft dir das ( Zitat Siemens)


Ja, Sie können mit den Programmiergeräten PG 675/685 und PG7xx ONLINE-Verbindungen zu den AGs S5 150A/K/U/S, S5 130WB und S5 110S aufbauen.
Diese AGs verfügen über eine Anschaltungsbaugruppe AS 511 (25-polig).

Für die PGs 675 und 685 benötigen Sie nur die Steckleitung 6ES5 731-0xxx0.

Wenn Sie ein PG 7xx anschließen möchten, benötigen Sie zusätzlich zur Steckleitung 6ES5 731-0xxx0 den Steckleitungsadapter 6ES5 731-6AG00. Eine Direktleitung für die PGs 7xx steht nicht zur Verfügung, kann aber nach beiliegender Kabelbelegung selbst hergestellt werden.


[/url]http://cache.automation.siemens.com/dnl/zQxOTY0MQAA_217845_FAQ/d_7xx511.pdf[/url]