JoGi65
Level-2
- Beiträge
- 338
- Reaktionspunkte
- 63
-> Hier kostenlos registrieren
Also im letzen hochgeladenen Programm gibts condition nicht. Keine Ahnung wo das herkommt.
Ausserdem ist der ganze Teil für den Abbau der TCP Verbindung nur ultra selten, wenn überhaupt relevant.
Code:
// Fehler - TCP Modbus SM Fehler 80A3 - Abbau TCON
REGION Fehlerbehandlung_SM
IF "DB_MB_Client_SM".Status = 16#80A3 THEN
"DB_MB_Client_SM".Fehler_Disconnect.Fehler := TRUE;
ELSE
"DB_MB_Client_SM".Fehler_Disconnect.Fehler := FALSE;
END_IF;
"TDISCON_DB_MB_PV"(REQ := "DB_MB_Client_SM".Fehler_Disconnect.Fehler,
ID := 3,
DONE => "DB_MB_Client_SM".Fehler_Disconnect.Done);
END_REGION
Ausserdem ist der ganze Teil für den Abbau der TCP Verbindung nur ultra selten, wenn überhaupt relevant.