TIA S7 CPU1510 unter TIA V16 als OPC UA Server Verbindung überwachen

elmoklemme

Level-2
Beiträge
200
Reaktionspunkte
33
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir haben eine CPU 1510 unter TIA V16 als OPC UA Server konfiguriert und greifen mit einem Ewon Flexy auf Datenpunkte darauf zu.
Leider ist uns jetzt zum wiederholten Mal die Verbindung unbemerkt für mehrere Tage abgerissen und wir haben einen Datenverlust beim Datenlogging über das Flexy zu beklagen.
Gibt es einen Datenpunkt im OPC Knoten der S7 CPU mit dem man einen Verbindungsabbruch im Flexy bemerken könnte?
Das ist unser erstes Projekt mit OPC UA, darum fehlt mir hier die Erfahrung...

Gruß Elmoklemme
 
Am einfachsten sind toggle Bits oder Zählervariablen, die sich in einem gewissen Intervall ändern müssen und von der jeweils anderen Seite mit eine Watchdog überwacht werden und gegebenfalls ein Meldung auslösen.
 