Elektrikus
Level-2
- Beiträge
- 232
- Reaktionspunkte
- 31
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einen Sinamics G150.
Wir wollten heute den Antrieb anfahren und der Umrichter ging mit folgenden Fehlern in Störung
-F30027 Leistungsteil: Vorladung Zwischenkreis Zeitüberwachung
-F07802 Antrieb: Einspeisung oder Leistungsteil nicht Bereit.
Der Antrieb besteht in der Konfiguration seit 2013, daher schließe ich ein Parametrierfehler aus, es gab in der Vergangenheit auch keine Probleme. Ich schließe ebenfalls ein Problem mit der Netzspannung aus, da zwei weitere Baugleiche Antriebe an dem Netz betrieben werden und die Umrichter nicht in Störung gegangen sind.
Ich schließe daher auf ein Fehler im Gerät, ich würde dies gerne aber am liebsten Messtechnisch erfassen, so das ich mir zu 100% sicher bin. Ich würde vorab gerne alles prüfen, bevor der Antrieb erneut angefahren wird um so den Umrichter zu schonen und nicht ggf. komplett zu zerstören.
Habt Ihr Tipps, wie ich da weiter vorgehen könnte ?
ich habe ein Problem mit einen Sinamics G150.
Wir wollten heute den Antrieb anfahren und der Umrichter ging mit folgenden Fehlern in Störung
-F30027 Leistungsteil: Vorladung Zwischenkreis Zeitüberwachung
-F07802 Antrieb: Einspeisung oder Leistungsteil nicht Bereit.
Der Antrieb besteht in der Konfiguration seit 2013, daher schließe ich ein Parametrierfehler aus, es gab in der Vergangenheit auch keine Probleme. Ich schließe ebenfalls ein Problem mit der Netzspannung aus, da zwei weitere Baugleiche Antriebe an dem Netz betrieben werden und die Umrichter nicht in Störung gegangen sind.
Ich schließe daher auf ein Fehler im Gerät, ich würde dies gerne aber am liebsten Messtechnisch erfassen, so das ich mir zu 100% sicher bin. Ich würde vorab gerne alles prüfen, bevor der Antrieb erneut angefahren wird um so den Umrichter zu schonen und nicht ggf. komplett zu zerstören.
Habt Ihr Tipps, wie ich da weiter vorgehen könnte ?