TIA TIA Portal V20 Update 4 verfügbar

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nach der Installation des Updates hat sich nichts geändert. Ich kann v20.0.0 und v20.0.0.2 auswählen.

Download ist ok:
Bash:
$ sha256sum /d/Downloads/simatic/109825897_Unified_Basic_Panel_V20_0_Upd4.exe
04bc1320ed3619194a901f0b8630870d008beb23801b651f912fdca143bec21b */d/Downloads/simatic/109825897_Unified_Basic_Panel_V20_0_Upd4.exe
Die Prüfsumme stimmt überein.

Struktur des Archivs:
Bash:
$ tree --du
[ 1403451983]  .
├── [        164]  copy.bat
├── [       5600]  copy.ps1
├── [ 1403431646]  UBP_4_12
│   ├── [        605]  BuildInfo.txt
│   ├── [      13396]  UBP_4_12.cat
│   ├── [ 1073771388]  UBP_4_12_V20_0.0
│   ├── [  329591311]  UBP_4_12_V20_0.1
│   ├── [      26713]  UBP_4_12_V20_0.2
│   └── [      28233]  UBP_4_12_V20_0.fwf
└── [      14573]  Unified_Basic_Panel.cat

  1403451983 bytes used in 2 directories, 9 files

sha256sum
Bash:
$ find -type f -print0 | xargs -0 sha256sum
be7d9b1f5afc4356c998d8b3329e3c3286136a2d53b40a851d5a5ed351d9d937 *./copy.bat
b14a3ffd5baedc80ee15e6bd5e5884bc1c9fb0186091bf05f0628a10df853621 *./copy.ps1
26ef8a6738b37f3d1b798cc46a457f6504548496976cc3a1bfb08b46b03ff0a1 *./UBP_4_12/BuildInfo.txt
92dde5e28af5cc0c2e3a63f36bc90fd755ff617d9fed053a6f7ad9d2302984d5 *./UBP_4_12/UBP_4_12.cat
cdc21e0c208004c8e73f00b63a3ffa67d6548703d5efa5bf090b694b853a3da0 *./UBP_4_12/UBP_4_12_V20_0.0
3583b9fff421509d8aa3d4ea661344c0b52f25ac3809d9ba7d4e1a56abdd93c3 *./UBP_4_12/UBP_4_12_V20_0.1
e5a6042c1bebf7fcb84adbae6f0cbc6f60e80c893c5589d5ffb9e7899620e485 *./UBP_4_12/UBP_4_12_V20_0.2
c1b0450c64e6928ab9c977e2db3e78332bd9158b777aec2bb4640cf50f77f233 *./UBP_4_12/UBP_4_12_V20_0.fwf
7c54f7a590b66c921dbcd06d445672a45588db71a82c34462f3db8dade678a5d *./Unified_Basic_Panel.cat

Die angegebenen Dateien in BuildInfo.txt stimmen auch überein:
Bash:
$ sha256sum.exe -c BuildInfo.txt
./UBP_4_12_V20_0.0: OK
./UBP_4_12_V20_0.1: OK
./UBP_4_12_V20_0.2: OK
./UBP_4_12_V20_0.fwf: OK
sha256sum: WARNUNG: 13 Zeilen sind nicht korrekt formatiert

UBP_4_12_V20_0.4 fehlt bei der Sammlung und UBP_4_12_V20_0.3 gibt es für Tia v20 laut Siemens nicht. Auswählen kann ich folgende Images für das Unified Basic Panel MTP 400:

1760351576170.png
Wie man erkennen kann, fehlt v20.0.0.4. v20.0.0.2 ist momentan installiert und zusätzlich steht noch v20.0.0.0 zur Auswahl.

Nach einem erneuten Upload wollte er auch kein neues Image installieren.
Ich mache jetzt nochmal ein neues Update (Online -> HMI -> OS Update) und schau dann mal, welche Version im HMI angezeigt wird.

Ich melde mich nochmal, wenn das HMI-Update fertig ist.



Super! Das Update hat funktioniert und das HMI hat jetzt die Version v20.0.0.4. Da ich aber kein v20.0.0.4 in der Projektierung auswähln kann, bietet TIA-Portal ein optionales Downgrade an. Das Projekt kann ich trotzdm auf das HMI laden und es funktioniert auch.


Update: Das Verhalten scheint normal zu sein. Keine neuen Funktionen (für Unified Basic Panels), kein Update der Gerätebeschreibung, es ist nur ein Image für das OS-Update und kann offensichtlich mit v20.0.0.2 genutzt werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Da ich aber kein v20.0.0.4 in der Projektierung auswähln kann, bietet TIA-Portal ein optionales Downgrade an. Das Projekt kann ich trotzdm auf das HMI laden und es funktioniert auch.
Siehe
Beitrag im Thema 'TIA Portal V20 Update 4 verfügbar' https://www.sps-forum.de/threads/tia-portal-v20-update-4-verfügbar.118600/post-983914

Update 4 gibt's nicht im TIA als Gerät.
Ein Vorschlag fürs Downgrade beim Laden des Panels gab's bei mir allerdings nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1760354264538.png

Ich weiß jetzt schon, dass das in den Schulen/Ausbildungsbetrieben nur Probleme verursachen wird. Die Azubis werden mit Sicherheit dann ein Downgrade versuchen. Ich glaube, ich werde einfach wieder zurück auf v20.0.0.0 wechseln und dann sollen die Kunden selbst entscheiden wie sehr sie sich quälen wollen. Letztendlich muss der ganze Mist auf den PCs verteilt und installiert werden. Nicht jede Bildungseinrichtung hat eine gute IT-Abteilung.



Nachdem ich ein paar Mal die Version geändert habe, wird der Downgrade nicht mehr angeboten.
Stattessen wird jetzt folgendes angezeigt:
1760356414389.png

Projektiert ist es mit v20.0.0.2
 