Nach der Installation des Updates hat sich nichts geändert. Ich kann v20.0.0 und v20.0.0.2 auswählen.

Download ist ok:
Bash:
$ sha256sum /d/Downloads/simatic/109825897_Unified_Basic_Panel_V20_0_Upd4.exe
04bc1320ed3619194a901f0b8630870d008beb23801b651f912fdca143bec21b */d/Downloads/simatic/109825897_Unified_Basic_Panel_V20_0_Upd4.exe
Die Prüfsumme stimmt überein.

Struktur des Archivs:
Bash:
$ tree --du
[ 1403451983]  .
├── [        164]  copy.bat
├── [       5600]  copy.ps1
├── [ 1403431646]  UBP_4_12
│   ├── [        605]  BuildInfo.txt
│   ├── [      13396]  UBP_4_12.cat
│   ├── [ 1073771388]  UBP_4_12_V20_0.0
│   ├── [  329591311]  UBP_4_12_V20_0.1
│   ├── [      26713]  UBP_4_12_V20_0.2
│   └── [      28233]  UBP_4_12_V20_0.fwf
└── [      14573]  Unified_Basic_Panel.cat

  1403451983 bytes used in 2 directories, 9 files

sha256sum
Bash:
$ find -type f -print0 | xargs -0 sha256sum
be7d9b1f5afc4356c998d8b3329e3c3286136a2d53b40a851d5a5ed351d9d937 *./copy.bat
b14a3ffd5baedc80ee15e6bd5e5884bc1c9fb0186091bf05f0628a10df853621 *./copy.ps1
26ef8a6738b37f3d1b798cc46a457f6504548496976cc3a1bfb08b46b03ff0a1 *./UBP_4_12/BuildInfo.txt
92dde5e28af5cc0c2e3a63f36bc90fd755ff617d9fed053a6f7ad9d2302984d5 *./UBP_4_12/UBP_4_12.cat
cdc21e0c208004c8e73f00b63a3ffa67d6548703d5efa5bf090b694b853a3da0 *./UBP_4_12/UBP_4_12_V20_0.0
3583b9fff421509d8aa3d4ea661344c0b52f25ac3809d9ba7d4e1a56abdd93c3 *./UBP_4_12/UBP_4_12_V20_0.1
e5a6042c1bebf7fcb84adbae6f0cbc6f60e80c893c5589d5ffb9e7899620e485 *./UBP_4_12/UBP_4_12_V20_0.2
c1b0450c64e6928ab9c977e2db3e78332bd9158b777aec2bb4640cf50f77f233 *./UBP_4_12/UBP_4_12_V20_0.fwf
7c54f7a590b66c921dbcd06d445672a45588db71a82c34462f3db8dade678a5d *./Unified_Basic_Panel.cat

Die angegebenen Dateien in BuildInfo.txt stimmen auch überein:
Bash:
$ sha256sum.exe -c BuildInfo.txt
./UBP_4_12_V20_0.0: OK
./UBP_4_12_V20_0.1: OK
./UBP_4_12_V20_0.2: OK
./UBP_4_12_V20_0.fwf: OK
sha256sum: WARNUNG: 13 Zeilen sind nicht korrekt formatiert

UBP_4_12_V20_0.4 fehlt bei der Sammlung und UBP_4_12_V20_0.3 gibt es für Tia v20 laut Siemens nicht. Auswählen kann ich folgende Images für das Unified Basic Panel MTP 400:

1760351576170.png
Wie man erkennen kann, fehlt v20.0.0.4. v20.0.0.2 ist momentan installiert und zusätzlich steht noch v20.0.0.0 zur Auswahl.

Nach einem erneuten Upload wollte er auch kein neues Image installieren.
Ich mache jetzt nochmal ein neues Update (Online -> HMI -> OS Update) und schau dann mal, welche Version im HMI angezeigt wird.

Ich melde mich nochmal, wenn das HMI-Update fertig ist.



Super! Das Update hat funktioniert und das HMI hat jetzt die Version v20.0.0.4. Da ich aber kein v20.0.0.4 in der Projektierung auswähln kann, bietet TIA-Portal ein optionales Downgrade an. Das Projekt kann ich trotzdm auf das HMI laden und es funktioniert auch.


Update: Das Verhalten scheint normal zu sein. Keine neuen Funktionen (für Unified Basic Panels), kein Update der Gerätebeschreibung, es ist nur ein Image für das OS-Update und kann offensichtlich mit v20.0.0.2 genutzt werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Da ich aber kein v20.0.0.4 in der Projektierung auswähln kann, bietet TIA-Portal ein optionales Downgrade an. Das Projekt kann ich trotzdm auf das HMI laden und es funktioniert auch.
Siehe
Beitrag im Thema 'TIA Portal V20 Update 4 verfügbar' https://www.sps-forum.de/threads/tia-portal-v20-update-4-verfügbar.118600/post-983914

Update 4 gibt's nicht im TIA als Gerät.
Ein Vorschlag fürs Downgrade beim Laden des Panels gab's bei mir allerdings nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1760354264538.png

Ich weiß jetzt schon, dass das in den Schulen/Ausbildungsbetrieben nur Probleme verursachen wird. Die Azubis werden mit Sicherheit dann ein Downgrade versuchen. Ich glaube, ich werde einfach wieder zurück auf v20.0.0.0 wechseln und dann sollen die Kunden selbst entscheiden wie sehr sie sich quälen wollen. Letztendlich muss der ganze Mist auf den PCs verteilt und installiert werden. Nicht jede Bildungseinrichtung hat eine gute IT-Abteilung.



Nachdem ich ein paar Mal die Version geändert habe, wird der Downgrade nicht mehr angeboten.
Stattessen wird jetzt folgendes angezeigt:
1760356414389.png

Projektiert ist es mit v20.0.0.2
 
Zuletzt bearbeitet:
Es wäre nicht Unified wenn nicht auch welche dazu kommen würden.
Hab hier ein MTP1500 welches nach Update von 20.0.0.3 auf 20.0.0.4 in der Meldeanzeige gelegentlich keine Meldungen anzeigt (die aber definitiv da sind).
Keinerlei Änderung an der Projektierung, nur das Runtimes Update...

Habe das selbe Problem mit der Meldeanzeige. Am Panel wird bei mir alles richtig angezeigt, beim Zugriff über den Webserver werden die Meldungen nicht aktualisiert. Wenn man den Filter öffnet und wieder schließt werden die Meldungen aktualisiert.
Werde mal versuchen auf 20.0.0.2 zurück zu Patchen
 
Ich habe mal im PowerShell-Script nachgesehen. Der Installer holt sich aus der Windows-Registry the Pfade der installierten TIA-Portal-Versionen.

Code:
$TiaPortalEntries = Get-ChildItem -Path "HKLM:\SOFTWARE\Siemens\Automation\_InstalledSW" | Where-Object {$_.Name.contains("TIAP")} | Select-Object -expand Name

...

$TiaPortalPathEntries += Get-ItemPropertyValue -Path Registry::$entry"\EditionMain" -Name Path

Schau mal in der Windows-Registry nach: \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\Automation\_InstalledSW\*\EditionMain\Path

ggf. die falschen Einträge speichern und dann löschen.

Du kannst aber auch manuell installieren, indem du das Archiv nur auspackst, aber nicht installierst.

Für Tia Portal v20 müssen die v20 Images nach: C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V20\Data\Hmi\Transfer\20.0\Images

Update 4 hat nur das Verzeichnis UBP_4_12.

EDIT: Die Antwort war für diesen Beitrag gemeint: https://www.sps-forum.de/threads/problem-mit-update-panel-v20-upd4.119871/
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe das selbe Problem mit der Meldeanzeige. Am Panel wird bei mir alles richtig angezeigt, beim Zugriff über den Webserver werden die Meldungen nicht aktualisiert. Wenn man den Filter öffnet und wieder schließt werden die Meldungen aktualisiert.
Werde mal versuchen auf 20.0.0.2 zurück zu Patchen
Hab das Problem auch bei der Meldungsanzeige am Panel MTP1200 bei Firmware V20.0.0.4. Beim Öffnen des Bildes mit der Meldungsanzeige bleibt die manchmal leer, manchmal werden die Meldungen angezeigt. Mit Firmware V20.0.0.2 im Panel tritt das Problem nicht auf, auch nicht wenn das Projekt mit TIA V20 Upd4 übersetzt und eingespielt wird.

Also besser die Panels noch nicht auf V20.0.0.4 hochrüsten!
 