Moin Noxiousss,

zunächst einmal eine Variablentabelle mit Deinen Aus- und Eingängen erstellen.
Tipp: Immer das High-Signal beschreiben (S1 = unten; S3 = nicht oben; ...)

Dann mit den Eingängen der Taster den Motor (der hat mind. zwei Ausgänge: AUF und AB) einschalten. Dazu kannst Du ein Merker nehmen, dass den Zustand speichert.

Taster S5 setzt den Befehl "aufwärts" der entsprechende Sensor setzt den Befehl zurück.

Dann noch den Zustand des Befehls-Merkers (hier: "aufwärts") mit dem entsprechenden Sensorsignal zurücksetzen.

Das mal als Erklärung und Ansatz.

Jetzt bist Du am Zug!!!

VG
MFreiberger
 
Nicht fertig Lösung aber ein Erklärung wie man das macht.
So banal das klingen mag....aber schreib dir einfach mal runter, was deine Torsteuerung können soll. Also z.B. wenn Taster Oben getastet, soll das Tor hochfahren, bis der obere Endschalter erreicht ist. das mit der Mitte und unten genau so. Das wandelst du dann Aussage für Aussage in KOP Logik um, so wie du es in deinem Beispiel schon getan hast. Und dann kommst du ganz einfach selbst auf deine Lösung. Der Vorteil ist dann, dass du eventuell ne schwierige Situation meistern konntest und was für die Zukunft gelernt hast. Kein Programmierer ist vom Himmel gefallen. Wir lernen alle Tag für Tag.
 