    Hallo,

    an die SPS-Götter hier,

    ich habe eine Siemens S5 100 CPU 103 und möchte diese in ein Prozeßleitsystem einbinden. Welche Komponenten Hardware & Software benötige ich hierfür ? Bitte keine Ratschläge zwecks zur S7 wechseln. Das System muss bestehen bleiben

    Danke im Voraus

    P.S. Keine zu krassen Fachausdrücke verwenden bin neu im SPS-Buisness und mit der S5 und deren Hardware nicht sonderlich vertraut

    Mfg

    Thinker
    Zitieren Zitieren Gelöst: PLS mit Simatic S5 100 CPU 103  

  2. "op ? Was das denn ?

    Mfg

    Thinker"


  3. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Thinker
    an die SPS-Götter hier,
    alle götter danken dir, für dieses opfer hier.

    Zitat Zitat von Thinker
    ich habe eine Siemens S5 100 CPU 103 und möchte diese in ein Prozeßleitsystem einbinden. Welche Komponenten Hardware & Software benötige ich hierfür ?
    dazu benötigen wir hier ein paar infos mehr.
    wie tauscht das pls (proz-leit-system) die daten mit den externen komponenten aus? profibus? ethernet (aber das geht mit einer s5 glaub ich nicht)?.....
    was für eine steuerung/software benutzt das pls?

    für die 100u gibt es diverse anschaltungen.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation
    Zitieren Zitieren Re: PLS mit Simatic S5 100 CPU 103  

  4. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    Da derzeit noch kein PLS exisitiert wäre mir jeder Vorschlag recht. Um mein Anliegen zu verdeutlichen:

    Die mit der S5 automatisierten Anlage ist bis jetzt selbstständig via Programm gelaufen. Der Anlagenbetreiber möchte nun aber aktiv in das Programm eingreifen können und es überwachen und protokollieren. Ich habe diesem ein PLS vorgeschlagen, ihm aber auch gesagt dass ich mit S5 wenig Erfahrung zwecks PLS (und auch allgemein wenig Erfahrung mit PLS) habe.


    Wäre das Teil vielleicht geeignet ?

    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ory=42541&rd=1

    Mfg

    Thinker

  5. #4
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Nein, MPI.Interfaces werden für die 300er und 400er Reihe der S7-Familie benötigt.

    Bei der S5 hast Du folgende Möglichkeiten:
    1. Einen Kommunikationsprozessor (CP) einsetzen. (Habe keine Typen im Kopf). Dieser spricht entweder ein ASCII-Protokoll (lesbare Zeichen) oder eins der Siemens-typischen Protokolle R3964, RK512 o.ä.
    Nachteile:
    Du must den CP programmieren. Jede Änderung (zusätzliche Variablen )muß auf dem CP und im Prozessleitsystem programmiert werden.
    CP kostet Geld, Paltz und Strom.

    2. An die Programmiergeräte-Schnittstelle gehen. Diese spricht ein Protokoll namens AS511.
    Vorteil: Zugriff auf alle Varaibalen der CPU ohne zusätzliche Programmierung.
    Nachteile: Das Protokoll AS511 ist nicht durch Prüfzeichen gesichert, d.h. eine Störung der Datenübertragung könnte theoretisch sonstwas verändern (ist mir in der Praxis in ca. 250 Anlagenjahren nicht passiert)
    Die Programmiergeräte-Schnittstelle ist belegt.

    Prozessleitsysteme oder SCADA-Software der meisten Hersteller können beide Möglichkeiten nutzen.

  6. #5
    Anonymous Gast

    Standard

    Also benötige ich gar keine zusätzliche Hardware im 2. Fall ?


    sondern nur ein Programmierkabel welches ich an den PLS PC hänge ?

    Hab ich das so richtig verstanden ?


    Mfg

    Thinker

  7. #6
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Ja, das hast Du richtig verstanden. Das Kabel ist natürlich auch "Hardware" und mehr als ein einfacher Stecker. Die SPS hat eine 20ma-Linienstromschnittstelle. Deshalb ist ein einfacher Wandler nötig. Der mag kommerziel 100 Euro kosten. Einen Schaltplan findest Du auch irgendwo hier im Forum, einen anderen auf
    http://www.runmode.com

  8. #7
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.812
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    wenn ich das richtig verstehe geht es nur um eine anlage.

    wäre da ein op ggf. mit druckeranschluss nicht sinnvoller und billiger als ein pc?

  9. #8
    Anonymous Gast

    Standard

    op ? Was das denn ?

    Mfg

    Thinker

  10. #9
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    OP=Operator Panel
    Ein kleines Gerät mit 2 Zeilen LCD-Textdisplay, größere mit grafischen Displays, auch von Siemens, z.B. OP3, OP7, OP17 usw.
    Haben schon den passenden Anschluß für die SPS.
    Programmieren mit ProTool.
    Vergleich OP<->PC:
    Vorteile OP:
    Das Ding ist wesenlich kleiner
    Hat keine Festplatte (rauhe Umgebung)
    Nachteile:
    Man muss es programmieren (hab' einen persönlichen Hass darauf)
    Ein OP7 kostet soviel wie ein peiswetrer PC mit Zubehör.
    Werte müssen in der Steuerung für die Anzeige skaliert werden, das OP kann nicht rechnen. (jedenfalls bei den kleineren OP's, die größeren sind eh im Prinzip PCs)

  11. #10
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Okay, verstanden also in diesem Falle brauche ich kein OP. Hab die WOche mal bei uns in der Firma nach so nem Kabel gefragt und die meinten die hätten vielleicht noch eins rumliegen.

    Jetzt könnten mir die Götter hier vielleicht noch verraten wie sich das PLS an sich gestaltet. Ich meine man wird wohl eine Art Server oder Treiber benötigen auf der die eigentliche Steuerungssoftware (PLS) aufsetzt

    Bitte bei Fachkauderwelsch nachgooglebare Begriffe oder URL`s angeben

    Thx

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 11:44
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 21:59
  3. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels in Dresden
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 10:13
  4. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 26.03 - 27.03
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 08:27
  5. Simatic NET: Start >Simatic > SIMATIC NET > COML S7
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.06.2004, 18:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •